Прошу совета: для воздуха с расходом 3000 м³/ч при температуре от 20 до 60 градусов Цельсия, какого размера должен быть теплообменник? Отопление осуществляется паром; давление воздуха — 0,3 МПа, давление пара также 0,3 МПа. Каков коэффициент теплообмена при теплообмене между газами? Какова обычно скорость потока между трубами?
Рекомендуется модераторам проверить несколько постов на втором этаже — там все оказались подобными бессмысленными сообщениями. Учить его тому, что не относится к теме — это ерунда. . . . . Вернёмся к теме: автор описал слишком мало деталей, и это может привести к двусмысленности. Если речь идёт о простом нагреве холодного воздуха под давлением 0,3 МПа с помощью насыщенного водяного пара под таким же давлением, то всё просто. Если конденсат от водяного пара не подлежит восстановлению, достаточно указать, какие элементы теплообмена используются, чтобы можно было рассчитать коэффициент теплообмена. Скорость потока также соответствует элементам теплопередачи. Есть ещё требования к энергопотреблению материалов и так далее. . . . Почему говорят, что это вызывает неоднозначность, — это когда автор вопроса спрашивает: «Каков коэффициент теплообмена между газами?» Возникает вопрос: не планируется ли использовать перегретый пар для нагрева воздуха? Обеспечить отсутствие фазовых преобразований у водяного пара? Поэтому без чёткого описания трудно ответить на вопросы. . .
У предварительных нагревателей воздуха на электростанциях существуют 2 типа: на первом этапе происходит нагрев воздуха с помощью пара, а на втором — с помощью дымовых газов. Для оценки процесса теплообмена при использовании парового нагрева, помимо теоретических расчетов, необходимо также проводить тестирование с использованием моделей.
Спасибо за ответ, достаточно использовать насыщенный пар. Поскольку этот режим работы используется крайне редко, хотел бы узнать о значении коэффициента теплообмена и скорости потока.
Согласно вашим условиям, как правило, коэффициент теплообмена между паром и газом в размере 35 ккал/(м²·ч·°C) является приемлемым. При давлении 0,3 МПа температура насыщенного пара составляет около 134°C. Для обеспечения необходимого потока тепла потребуется примерно 70 кг/ч насыщенного пара.
35 ккал/(м²·ч·°C) = 40 Вт/м²·°C?
Радиаторы также сливают воду через вентили против застоя, верно? Влагу можно отделить; из воды также можно дополнительно извлечь часть пара для дальнейшего использования в теплообменнике. Температура вашего горячего воздуха очень низкая, и для её повышения достаточно провести простую обработку