Проблемы измерения температуры с помощью термопар
Thread Content
Использование мультиметра для измерения температуры термопары на месте дает значение MV, которое равно лишь E(t,t1). Каково значение t? t1 — температура окружающей среды в коробке подключений на месте установки. Для протяжки через компенсационные провода до контрольной комнаты также необходимо учитывать температуру окружающей среды t2 в корпусе. Каков метод расчета с использованием таблицы калибровки электропар?E(t,0)=E(t,t1)+E(t1,0)
Значение E(t,t1) определяется с помощью мультиметра, а значение E(t1,0) — путем обращения к таблице. После получения этих значений можно снова обратиться к таблице, чтобы определить температуру t. Что касается t2, то он уже не имеет особого значения. Чтобы использовать t2, необходимо измерить значение E(t,t2). Формула остается прежней; достаточно лишь заменить в ней t1 на t2.