Для электростатического соединения фланцев, какой провод следует выбрать? Есть ли какие-либо соответствующие требования? Я долго искал в Байду, но так и не нашёл.
«Универсальная схема монтажа системы заземления от статического электричества в химических предприятиях» CD90B4-88. Стандарт разработан в соответствии с «Правилами проектирования систем заземления от статического электричества в химических предприятиях» HG/T20675-1990; этот стандарт уже довольно устарел
Спасибо, когда будет время, хорошенько изучу и поищу ответы. Есть ли прямой ответ? Переходники в нашем устройстве легко ломаются; я подозреваю, что они были выбраны неправильно.
Посмотрите стандарты 10-го этажа в этом посте. . . Разве для фланцев с металлическими прокладками не нужен электростатический разъединитель? - Разработано с использованием Discuz! http://bbs.hcbbs.com/thread-1280458-1-1.html
В стандарте GB50235-97, по-видимому, предусмотрено требование, согласно которому сопротивление мостового соединения не должно превышать 0,03 ом; обычно в качестве материала для таких соединений используется медь; Для обоих концов шланга для разгрузки следует использовать медный провод с площадью поперечного сечения более 6 квадратных миллиметров.
Такая тонкая проволока, конечно, легко ломается. Условия, о которых я говорю, уже устарели; я видел, как некоторые заводы просто используют алюминиевые листы, которые на месте самостоятельно режут. Согласно «Нормам для трубопроводов под давлением – Промышленные трубопроводы. Изготовление и монтаж» GB/T20801.4-2006, на трубопроводах, требующих заземления от статического электричества, при сопротивлении между каждой парой фланцев или резьбовых соединений, превышающем 0,03 Ом, устанавливается перемычка из провода. Можно немного изменить подход: если соблюдается это требование, то любой материал, который можно использовать в качестве переходника, подойдет.
В нашем подразделении используются медные провода: это набор тонких медных жил, обернутых желтым изоляционным слоем; диаметр таких проводов составляет примерно два-три миллиметра. Концы проводов закрепляются с помощью черной изоленты. Выглядит довольно хрупким, кажется, что его можно сломать при малейшем нажиме. В любом случае, это постоянные процедуры создания статического электричества и его устранения, снова и снова. Я спрашивал у специалистов по электрике, и они сказали, что нужно учитывать вопросы защиты от коррозии. Те широкие — они разве не предохраняют от коррозии? Согласно стандартам, для некоторых материалов нельзя использовать соединение с помощью болтов фланцев; в таких случаях необходимо использовать электростатические мостиковые пластины, прикрепленные к трубам. Я хотел бы спросить: существуют ли широкие кабели для соединения с помощью электростатических контактов, которые, по крайней мере, выглядят довольно прочными?