Thread Content
Уважаемые коллеги, у меня возникла проблема, связанная с подсчетом расхода циркулирующей воды. Хотел бы получить ваш совет. Буду благодарен за помощь! При подсчете общего объема воды в цикле происходит потеря многих проектных данных. На месте необходимо подсчитать общее количество используемой циркулирующей воды. У некоторых охладителей известна только площадь теплообмена, других параметров нет. Можно ли рассчитать расход циркулирующей воды? Если имеется только площадь теплообмена и разница давлений в циркулирующей воде составляет примерно 0,1 МПа, как же можно определить, сколько тонн воды потребуется для циркуляции? Спасибо!
Просто других данных нет, сейчас нужно рассчитать общее количество используемой циркулирующей воды. Осталось только подсчитать показатели для этих нескольких охладителей. Хочу оценить примерное число.
В общем случае, если разница температур воды, возвращающейся из всех теплообменников устройства, одинакова, то для теплообменников одного типа площадь их поверхности для теплообмена пропорциональна объему циркулирующей воды. Для этих теплообменников, по которым отсутствуют данные, необходимо найти для теплообменников аналогичного типа, у которых площадь поверхности теплообмена практически совпадает, значения объема воды, используемой в процессе теплообмена, согласно пропорциональной зависимости. Проверка осуществляется путем соотношения общей площади теплообмена всех теплообменников, используемых на основе имеющихся данных, к общему объему циркулирующей воды.