Обсуждение завышенных показателей температуры при измерении с помощью термопар типа K

2016-11-01View Original

Thread Content

Здравствуйте! Недавно у меня на одном из устройств возникла такая проблема: температура в помещении составляла 40 градусов, но на панели управления отображалась цифра около 120 градусов. Сигнал аналогового типа отправлялся на панель управления с помощью устройства Const316; канал связи работал нормально. Также с помощью устройства 316 проверялся сигнал от термопары — температура оказалась примерно 40 градусов, что указывает на нормальную работу устройства. Однако после восстановления правильного подключения термопары панель управления по-прежнему показывала значение 120 градусов. После замены одного термопары сигнал температуры вернулся к нормальному уровню. Следовательно, делается вывод о «сбое термопары». И вот возникает вопрос: в чем же причина неисправности этого термоэлемента? В обычных условиях, при наличии плохого подключения или повреждения сердечника, потенциал должен быть ниже фактического значения, либо он может колебаться, либо возникает разрыв цепи. Но у этого термопары действительно наблюдается повышение потенциала. Если в точке измерения присутствуют помехи, то сигнал также должен колебаться вверх-вниз, или же это явление будет сохраняться и после замены термопары. Поэтому я подозреваю, что проблема заключается в соединении сердечника термопары с корпусом, что приводит к изменению способности электронов к диффузии, увеличению контактного электродвижущего напряжения и, как следствие, к завышенному показателю температуры. Не знаю, сталкивались ли вы с такой проблемой? Это та причина, которая меня беспокоит? Есть ли ещё какие-то причины? Буду благодарен за ваши советы, спасибо!
Reply #22016-11-01
Если контакт между термоэлектрическим элементом и защитной оболочкой приводит к увеличению электродвижущей силы, то какой вообще смысл в термопарах с корпусом? По-моему, в такой неисправной термопаре живет какой-то маленький дьявол, который специально дразнит вас:lol:lol
Reply #32016-11-01
Странно, не может ли температура снаружи устройства оказывать влияние? Иначе нет причин, по которым здесь должно отображаться 120°C. Если произойдет разрыв цепи, значение потенциала полностью исчезнет.
Reply #42016-11-02
Вы слишком много думаете. То, что температура выше, чем раньше, означает лишь то, что электрическое напряжение на концах больше, чем раньше. Что же приводит к такому увеличению, можно сказать только то, что с датчиком есть проблема
Reply #52016-11-02
Проверьте значение сопротивления изоляции между нитями и защитным корпусом. Также можно напрямую измерить сопротивление изоляции между положительным или отрицательным выводом и корпусом — возможно, сопротивление изоляции снизилось.
Reply #62016-11-15
Я тоже удивляюсь, почему показатели оказались в норме. Термопара для измерения температуры в печи для закалки: температура во всех точках вокруг составляет 40 градусов; это значение относится к центральной точке, поэтому можно считать, что это реальное значение.
Reply #72016-11-15
Я тоже не могу понять причину, поэтому и пришёл обсудить это с вами.
Reply #82016-11-15
Да, странно то, что температура повысилась. Если просто разорвать цепь, то всё будет просто. Увидеть с первого взгляда. Температура снаружи устройства составляет около 40 градусов. Вокруг находится множество термопар, с помощью которых можно определить температуру окружающей среды.
Reply #92016-11-15
Итак, вопрос в следующем: 1. Сам термоэлемент не имеет датчика, так что можно исключить возможность наличия датчика в самом термоэлементе; 2. Если речь идет о неисправности канала контроллера, то использование генератора сигналов для имитации температуры и замена термопары — оба этих способа подтверждают, что канал работает нормально ; 3. Замените этот неисправный термопару на другой канал — на том пункте измерения по-прежнему будет отображаться около 120 градусов.
Reply #102016-11-15
Это была такая идея, и я тоже хотел проверить свои догадки. К сожалению, ученик просто бросил термопару в кучу мусора, и когда пытались её найти, её уже не было. Это странное явление так и осталось неразгаданной тайной.
Reply #112016-11-15
Проблемы с материалом термопары: слишком много примесей

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.