Отключение электролизера в хлорной установке

2016-11-02View Original

Thread Content

У нашей компании есть два электролизера того же типа для производства хлора; совокупная годовая мощность составляет 5 тонн. У нас также имеется турбина и гидроциклон. Каждый электролизер оснащен системой выпрямления тока. Хотели бы мы узнать: существует ли какая-нибудь компания, у которой аналогичная конфигурация оборудования? Возможно ли, чтобы один из электролизеров вышел из строя, а другой продолжал работать, то есть не останавливался из-за защитного механизма, связанного с разницей давлений? Поскольку мы раньше не сталкивались с ситуацией, когда отказывает один аккумулятор, предполагаем, что причиной этого может быть только проблема с трансформатором. Опытные мастера поделятся процессом обработки. Спасибо!
Reply #22016-11-03
Во-первых, можно с уверенностью сказать: в процессе работы электролизера обязательно должна быть включена защита на основе разницы давлений. Когда разница давлений достигает установленного значения защиты, срабатывает защитный механизм, приводящий к отключению генератора. Отключение генератора, в свою очередь, приводит к остановке работы гидрокомпрессора и хлоркомпрессора. И наоборот, если отключение происходит не из-за разницы давлений, а из-за неисправности трансформатора, что приводит к отключению одного из элементов, то при условии, что разница давлений не достигла уровня, предусмотренного для активации защиты, можно избежать отключения другого элемента путем своевременной корректировки. Подобные ситуации решались дважды: 1) своевременное поддержание равновесия давления хлора; 2) корректировка положения клапана на главной трубе для водорода, что позволяло своевременно регулировать количество водорода, поступающего наружу в процессе электролиза, и тем самым избежать остановки системы. Конечно, для этого требуется правильное управление и слаженная работа сотрудников разных отделов.
Reply #32016-11-03
Спасибо за ответ, я узнал(а)
Reply #42016-11-03
При правильном управлении и эффективной координации между всеми подразделениями, в обычных условиях все не остановится
Reply #52016-11-05
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем nanren2 5 ноября 2016 года в 08:29. В системе, в которой работают два электролизера, если один из них останавливается, то при снижении нагрузки на 50% обычно уже невозможно его восстановить! Конечно, у некоторых производителей водород подается непосредственно из баллонов для поддержания равновесия в системе электролиза водорода, а хлор — с помощью положительных и отрицательных водяных уплотнителей для стабилизации давления при возникновении аномалий. При этом уровень давления остается низким, что может способствовать восстановлению работы оборудования! У разных компаний конфигурация оборудования различается, поэтому методы реагирования на аномалии тоже отличаются, что в свою очередь влияет на исход ситуации Немного отошло от темы, прошу прощения!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.