Кто-нибудь может подсказать, как рассчитывать количество воды для орошения в турнике для охлаждения газов? Определяется ли это соотношением газа и жидкости?
Нельзя опираться только на соотношение газа и жидкости; необходимо также учитывать количество тепла
В настоящее время вспомогательные устройства для охлаждения, разработанные нашей компанией, согласно расчетам теплового баланса, требуют очень малого количества воды для охлаждения, исходя из количества теплоты, необходимого для охлаждения газа. Однако на практике нагрузка на устройства охлаждения значительно выше, и мы не понимаем, как это возможно
Укажите параметры: параметры проектирования и параметры, полученные в результате расчетов
В настоящее время разрабатывается проект, при котором объем отходящих газов составляет 100 000 м³/ч. Плотность газов оценивается в 1,3 кг/м³. Температура газов на входе в колонну — 45°C; необходимо снизить её на 10°C, так что температура газов на выходе из колонны должна составлять 35°C. Температура охлаждающей воды на входе в колонну — 32°C, а на выходе — 40°C. Исходя из этих данных, для охлаждения требуется всего 41,4 м³/ч воды. Однако в прошлых проектах мы использовали охлаждающие башни с пропускной способностью 800 м³/ч. Прошу совета
По визуальному осмотру, разница температур при передаче тепла слишком мала. Обратите внимание: при снижении температуры отходящих газов в реально работающем проекте на 10°C, каковы будут температуры охлаждающей воды при её поступлении и выходе из башни? Если разница температур невелика, то объем воды в циркуляции должен быть большим.
На практике разница температур при мониторинге с помощью DCS очень мала. Если уменьшить объем распыления, возникает опасение, что площадь для распыления окажется недостаточной. В настоящее время используется регенератор диаметром DN4600. Как определить, достаточен ли такой диаметр для обеспечения необходимого объема распыления? Прошу совета
Можно ознакомиться с алгоритмом теплообменника, расчет теплового баланса не применим.
Самостоятельно провести моделирование с помощью программного обеспечения, чтобы производитель внутренних компонентов башни мог их проверить. Разница температур невелика, почему бы не перекачивать воду с дна колонны обратно на её вершину?
Если считать количество воды исходя из калорийности, оно действительно очень мало. Но если соотношение газа и жидкости не будет соблюдаться, при таком большом объеме газа невозможно обеспечить его равномерное распыление