У регулирующего клапана с электропневматическим управлением нулевая точка не находится в правильном положении. Можно ли увеличить расстояние между исполнительным механизмом и стержнем клапана?

2016-11-04View Original

Thread Content

У регулирующего клапана с пневматическим замыканием нулевая точка не находится в правильном положении. Можно ли увеличить расстояние между исполнительным механизмом и стержнем клапана? Работать так будет возможно?
Reply #22016-11-04
Не закрывается плотно? Проверьте параметры проектирования и реальные условия работы. Если при закрытии разница давлений увеличивается, это означает, что сила пружины недостаточна. Ваш способ решает только проблему нулевой точки; что же делать, когда клапан полностью открыт? Хватит ли тогда силы диафрагмы или цилиндра?
Reply #32016-11-04
Клапан с регулировкой под давлением: нулевое положение не задано, по моему пониманию, это означает, что невозможно обеспечить полное открытие клапана. То есть при сигнале в 4 миллиампера шток клапана не поднимается полностью. В таком случае обычно применяют следующий способ: с помощью щипцов слегка поворачивают шток клапана вверх. Затем проверьте, может ли клапан полностью закрыться при токе 20 мА. Если он может полностью закрыться, то всё в порядке. Если клапан невозможно полностью закрыть, и шток клапана не доходит до самого низа на 20 миллиамперов, тогда следует действовать так же: с помощью щипцов слегка повернуть шток клапана вниз. Чтобы облегчить процедуру, обычно шток клапана поворачивают, когда он ещё не полностью закрыт, иначе его будет трудно повернуть. После этого нужно проверить состояние клапана.
Reply #42016-11-04
Вы также можете попробовать закрыть его при отсутствии нагрузки. Если это удастся, значит, разница давлений слишком велика, возможно, проблема в выборе модели или что-то внутри клапана мешает ему закрыться; Если дверь всё равно не закрывается, проблема в клапане. Можно попробовать увеличить расстояние между штоком клапана и исполнительным механизмом. Также возможна проблема с позиционером — его следует перенастроить.
Reply #52016-11-04
Можно, длину штока клапана можно регулировать. Сначала нужно выяснить, действительно ли замок не закрывается плотно, а не из-за давления в источнике воздуха, неточности шкалы или других причин
Reply #62016-11-06
Сначала нужно убедиться, что внутри клапана действительно ничего не застряло
Reply #72016-11-06
Явление, N причин{:3_55:}

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.