Можно ли смешивать кабели?

2016-11-05View Original

Thread Content

Чтобы установить ещё восемь клапанов перекрытия, можно ли собрать электромагнитные клапаны и кабели для передачи обратных сигналов в один 48-жильный кабель и доставить его на место? Будет ли это иметь какие-либо негативные последствия?
Reply #22016-11-05
Что касается обратной связи по положению клапана, нужно проверить, является ли он типа «с безопасным напряжением». Если нет, то разница заключается лишь в типах сигналов DI/DO; думаю, проблем не будет. Кстати, не слишком ли толст кабель на 48 жил? Для сигналов электромагнитных клапанов лучше использовать кабель толщиной не менее 1,5 мм. Если это устройство типа «защищенное от взрывов», то согласно стандартам лучше подключать его отдельно.
Reply #32016-11-05
Питающие и другие сигнальные линии должны быть изолированы, поскольку этот 48-жильный кабель не имеет экранирования, а кабель питания электромагнитного клапана создает электромагнитные помехи.
Reply #42016-11-05
Электромагнитный клапан перекрывающего клапана, а также сигналы обратной связи от переключателя представляют собой сигналы дискретного типа и сигналы напряжения питания. Поэтому использование многожильного кабеля не создает никаких проблем. Однако такой кабель может затруднить последующее обслуживание. Особенно со временем маркировка на отдельных жилах кабеля становится нечитаемой. Если же все жилы кабеля имеют одинаковый цвет, ситуация становится ещё хуже – при поиске неисправностей будет очень сложно определить место поломки. Поэтому рекомендуется использовать отдельные кабели для прокладки. Если это невозможно, обязательно необходимо проставлять маркировку номеров на каждом соединении.
Reply #52016-11-05
Изначально планировалось использовать кабель на 24 жилы для управления 4 клапанами; коробка на 48 жил будет слишком большой. Все кабели — парные, с общей и раздельной схемами подключения.
Reply #62016-11-06
С обратной связью в дискретном режиме должно быть всё в порядке, ведь кабельные каналы разделены. Раньше делали что-то похожее для снижения затрат, а теперь установили коробку перехода для терминалов: от шкафа к коробке — двойная экранировка 24*2*1,5, а от коробки к приборам — одинарная экранировка 2*1,5. Ремонт довольно удобен.
Reply #72016-11-07
«Стандарты проектирования электроснабжения гражданских зданий» JGJ16-2008, пункт 24.9.6: при использовании обычных управляющих кабелей с площадью поперечного сечения жил 1,0–1,5 мм² количество жил не должно превышать 30; для бронированных управляющих кабелей это число не должно превышать 24.
Reply #82016-11-20
Диаметр жил электромагнитного клапана и линии обратной связи разный, поэтому лучше прокладывать их отдельно. Обычно не предусматривается прокладка одного кабеля.
Reply #92016-11-20
Лучше не использовать один и тот же кабель для линий управления и сигналов, однако это практически не влияет на сигналы обратной связи от клапанов с переключателем, но сильно влияет на клапаны регулировки. Обратная связь от клапана перекрытия в порядке.
Reply #102016-11-21
Сначала необходимо рассчитать потери напряжения на линиях цепи электромагнитного клапана; слишком большие потери напряжения могут привести к ненормальной работе клапана.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.