2016-10-09View Original

Thread Content

У меня своя технология, хотел бы спросить у коллег, занимающихся автоматизацией: в главном цехе используется система DCS от Чжэцзянского университета, а одно из вспомогательных оборудований управляется с помощью PLC от Siemens; это отдельная система. Расстояние между ними составляет примерно 200 метров. Сейчас необходимо передавать данные с PLC на DCS для отображения, но без управления. Как это сделать? Или что именно должна купить сторона А?
Reply #22016-10-09
Через коммуникацию, но на DCS, вероятно, будет задержка.
Reply #32016-10-09
Необходимо установить карточки связи от Zhejiang University Zhongkong, затем подключить их к интерфейсу связи PLC. После этого достаточно выполнить настройки в DCS. Обычно используется протокол связи Modbus!
Reply #42016-10-09
Для последовательной связи необходимо купить сервер последовательных портов. Подключите линию связи PLC к серверу серийных портов (для этого необходима поддержка сервера серийных портов со стороны DCS; настройте сервер серийных портов в DCS). Затем подключите сервер серийных портов с помощью сетевого кабеля к коммутатору DCS. После настройки точек связи в DCS данные с PLC будут отображаться.
Reply #52016-10-09
Информация, которую вы предоставили, недостаточно полная. PLC Siemens делятся на серии 200/300/400; в моделях серии 200 обычно имеется встроенный серийный порт ; Для 300/400 обычно требуется добавить CP341 для обеспечения связи модубов. Наиболее распространенными в системах DCS являются JX-300XP и ECS700. Если это ECS700, необходимо убедиться, что на месте имеются: модуль серийной связи COM741-S и кронштейн ; Если это 300XP, необходимо убедиться, имеются ли на месте карта XP248 и плата разъемов XP526
Reply #62016-10-09
Если есть верхний компьютер, то самый простой и прямой способ — использовать OPC для доступа
Reply #72016-10-10
Для связи используется модуль Modbus; спросите об этом у поставщика комплектного оборудования — их сотрудники, занимающиеся автоматизацией, вам все объяснят.
Reply #82016-10-10
Коммуникация Modbus, конвертер оптических кабелей, коммуникационные кабели, CP341, кабели
Reply #92016-10-10
Рекомендуется использовать Modbus (485) или Profibus DP. Если в CPU промышленного контроллера Siemens уже имеется порт DP (например, 315-2DP), то использование Profibus DP будет более экономически целесообразным по сравнению с Modbus
Reply #102016-10-10
В нашем заводе система факелов S7-200 использует протокол Modbus для передачи данных через порт 1; эти данные поступают в контрольную комнату резервуаров, расположенную на расстоянии более 200 метров. Для этой цели используются двухжильные экранированные компьютерные кабели. Система управления резервуарами является частью SCADA-системы централизованного управления. Контроллеры оборудованы необходимыми интерфейсами, что позволяет осуществлять чтение и запись данных с удаленных PLC с помощью адресации. Нужно купить конвертер данных; мы используем модель MOXA 232-485. Кроме того, вам необходимо знать адреса переменных, которые нужно читать и записывать в программе внешнего PLC.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.