Подскажите, как отключить блок вычислений в системе Yokogawa CS3000.

2016-11-07View Original

Thread Content

Здравствуйте все. В системе CS3000 от Yokogawa был создан вычислительный блок calc для выполнения расчетов по некоторым технологическим параметрам устройства. Сейчас я хочу отключить этот модуль, но обнаружил, что у него есть только режим auto. Возможно ли отключить такой модуль без его удаления? Пожалуйста, помогите. Спасибо
Reply #22016-11-08
Самый простой способ — изменить режим запуска на «однократная обработка» вместо «периодической обработки», а затем установить его. Также можно написать скрипт внутри, добавить операторы IF ELSE END_IF, чтобы с помощью переключателя SW определять, следует ли выполнять ранее написанные команды.
Reply #32016-11-08
Можно ли также добавить перед предложением * или !? и так далее, а затем опустить вниз — это означает, что этот приказ больше не будет выполняться. Если позже захотеть им воспользоваться, нужно убрать символ и опустить вниз
Reply #42016-11-08
Круто, брат Word. Я думал, ты занимаешься кулинарией.
Reply #52016-11-08
По крайней мере, я уже несколько лет работаю с программным обеспечением Hikari DCS, так что должен хотя бы что-то знать. Хотя я и работаю с интерфейсом уже много лет, а также под влиянием окружающей среды ознакомился с принципами управления, иначе было бы очень неловко. Главное — мои навыки недостаточно хороши; боюсь, что могу дать неверные указания, и тогда возникнут проблемы. Поэтому мне остается только сидеть в зоне отдыха:$
Reply #62016-11-08
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем summeredge 8 ноября 2016 года в 18:15. Самый простой способ: переключите режим на O/S; не нужно ничего устанавливать. Нажмите на ромбик, расположенный на панели управления, затем выберите опцию ITEM, после чего выберите режим MODE и введите значение O/S. Чтобы вернуться к обычному режиму, просто переключитесь на AUT
Reply #72016-11-09
Ты всё ещё здесь, ещё и с Йокогавой занимаешься?
Reply #82016-11-11
Я слышал, что O/S означает прекращение работы сервиса, верно?
Reply #92016-12-08
Спасибо за ответ сверху, научился.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.