Какая вода используется для гидравлического тестирования трубопроводов с кислородом? ? Подскажите, пожалуйста

2016-11-08View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги, подскажите, какая вода лучше всего подходит для гидравлического тестирования кислородных трубопроводов (из нержавеющей стали)? Согласно **стандартам, для проведения гидравлического испытания необходима чистая вода без масел (с контролируемым содержанием хлоридов), но каковы конкретные стандарты для контроля отсутствия масел? Наша организация планирует использовать деионизированную воду для проведения испытаний. Результаты анализа на содержание масел в этой воде составили 5,4 мг/л. Прошу совета: можно ли использовать такую воду? ?
Reply #22016-11-09
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем niat8888 11.11.2016 в 16:25. Вы же сами сказали, что речь идет о давлении воды в трубопроводах с кислородом. . . Конечно, вода. . Для проверки давления следует использовать воду без масел, воздух, азот. Уровень содержания масел в воде не должен превышать допустимых значений. . . Обычно требуется, чтобы содержание масла было менее 125 мг/м²
Reply #32016-11-09
“”Обычно требуется, чтобы содержание масла было менее 125 мг/л. Откуда это требование?
Reply #42016-11-09
Одекватированная вода: содержит ли она ионы хлора?
Reply #52016-11-09
Обычно используется чистая вода с содержанием хлорид-ионов не более 25 мг/л. Термин «содержание масла» я встречать не приходилось.
Reply #62016-11-09
:лол, согласно требованиям: требования к трубопроводам кислорода в разделе «Воздушная сепарация»
Reply #72016-11-10
Что касается вашего вопроса, то после испытаний на давление трубопроводы для кислорода также подвергаются процедуре дегидратации. Поэтому требования к качеству воды, используемой при гидравлических испытаниях, определяются в пункте 8.6.4.1 стандарта «GB 50235-2010 Нормы строительства промышленных металлических трубопроводов»: для гидравлических испытаний следует использовать чистую воду. При испытаниях труб из нержавеющей стали, никеля и сплавов никеля, а также труб, соединенных с такими трубами или оборудованием, содержание хлорид-ионов в воде не должно превышать 25×10 ̄6 (25 ppm). Процедура дефетинга выполняется в соответствии с положениями раздела 9.5 стандарта «GB 50235-2010 Нормы строительства промышленных металлических трубопроводов» относительно дефетинга. Для справки
Reply #82016-11-10
Я знаю об этом: там не указаны конкретные стандарты по содержанию масла в воде, требуется лишь чистая вода без масла. В процессе строительства я уже обеспечил чистоту трубопроводов от масла (уровень масла в трубопроводах составил 49 ppm). После гидравлических испытаний я больше не провожу процедуру полной дегазации, а лишь промывку.
Reply #92016-11-10
Во всех этих стандартах упоминается лишь требование использовать чистую воду без масел, однако такая вода практически не существует. **Согласно стандартам, содержание масел в деионизированной воде должно быть ниже 2 мг/л. Поэтому для проверки герметичности трубопроводов, по которым поступает кислород, используется чистая вода без масел; при этом существуют определенные стандарты относительно содержания масел в такой воде
Reply #102016-11-10
Согласно стандарту JBT6896-2007, содержание кислорода на поверхности оборудования не должно превышать 125 мг/м², что соответствует требованиям

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.