Имеется термопара, размещенная в условиях комнатной температуры (температура окружающей среды составляет 25°C). Она соединена с защитным устройством P+F с помощью компенсирующего кабеля. Защитное устройство оснащено внутренней системой компенсации; его выходные сигналы передаются на дисплей DCS. Какова в этот момент термоэлектрическая потенциальная разница термопары? Каков показатель DCS внутри помещения? И укажите причины. Я думаю, что при одинаковой температуре холодного и горячего концов не должно возникать термоэлектрического потенциала. Прошу у мастеров совета
Такое понимание явно неверно. До начала производственной эксплуатации температура, поступающая от датчиков, отображается в системе DCS в диапазоне 25–35 градусов. Обычно температура в помещении с серверными шкафами составляет около 26 градусов. Невозможно, чтобы эти значения компенсировали друг друга и результатом стало какое-то конкретное значение
Согласно экспериментам, которые я проводил недавно, мы разместили термопару внутри шкафа: при замыкании тока температура составляла примерно 26 градусов, а при значении 0 мВ — примерно 27 градусов. Думаю, в условиях, о которых говорит автор вопроса, значение должно быть около 0 мВ, поскольку существуют механизмы безопасности, позволяющие скорректировать расчеты
Потенциал термоэлектрической пары = 0 мВ. ДСК показывает температуру 25°C. У меня есть тестовые вопросы; не знаю, правильно ли я ответил на них:$
Термопара находится при комнатной температуре; температуры холодного и горячего концов термопары одинаковы, поэтому выходной сигнал термопары составляет 0 мВ. Благодаря коррекции, связанной с холодным концом, DCS отображает температуру в 25°C.
:Рукопожатие. Спасибо всем, поза получилась!
Температура электропары — это температура, полученная путем преобразования потенциала, плюс температура холодного конца. Следовательно, при потенциале 0 температура выхода равна температуре комнаты
Измерение температуры с помощью термопар осуществляется на основе следующей формулы: E(tизм, 0) = E(tизм, tхол) + E(tхол, 0). Следовательно, когда термопара находится при комнатной температуре, температуры холодного и горячего концов совпадают, и термопара не генерирует термоэлектрического потенциала, то есть её выходное значение равно E(tизм, tхол) = 0 мВ; При температуре холодного конца 25°C существует значение E(t_холод, 0); следовательно, E(t_измерение, 0) = E(t_холод, 0), что соответствует значению в мВ при температуре 25°C. Поэтому на дисплее DCS отображается значение 25°C.