Хотел бы задать вопрос по термоэлектродам, буду очень благодарен

2016-11-09View Original

Thread Content

Имеется термопара, размещенная в условиях комнатной температуры (температура окружающей среды составляет 25°C). Она соединена с защитным устройством P+F с помощью компенсирующего кабеля. Защитное устройство оснащено внутренней системой компенсации; его выходные сигналы передаются на дисплей DCS. Какова в этот момент термоэлектрическая потенциальная разница термопары? Каков показатель DCS внутри помещения? И укажите причины. Я думаю, что при одинаковой температуре холодного и горячего концов не должно возникать термоэлектрического потенциала. Прошу у мастеров совета
Reply #22016-11-10
Такое понимание явно неверно. До начала производственной эксплуатации температура, поступающая от датчиков, отображается в системе DCS в диапазоне 25–35 градусов. Обычно температура в помещении с серверными шкафами составляет около 26 градусов. Невозможно, чтобы эти значения компенсировали друг друга и результатом стало какое-то конкретное значение
Reply #32016-11-10
Согласно экспериментам, которые я проводил недавно, мы разместили термопару внутри шкафа: при замыкании тока температура составляла примерно 26 градусов, а при значении 0 мВ — примерно 27 градусов. Думаю, в условиях, о которых говорит автор вопроса, значение должно быть около 0 мВ, поскольку существуют механизмы безопасности, позволяющие скорректировать расчеты
Reply #42016-11-10
Потенциал термоэлектрической пары = 0 мВ. ДСК показывает температуру 25°C. У меня есть тестовые вопросы; не знаю, правильно ли я ответил на них:$
Reply #52016-11-10
Термопара находится при комнатной температуре; температуры холодного и горячего концов термопары одинаковы, поэтому выходной сигнал термопары составляет 0 мВ. Благодаря коррекции, связанной с холодным концом, DCS отображает температуру в 25°C.
Reply #62016-11-10
:Рукопожатие. Спасибо всем, поза получилась!
Reply #72016-11-12
Температура электропары — это температура, полученная путем преобразования потенциала, плюс температура холодного конца. Следовательно, при потенциале 0 температура выхода равна температуре комнаты
Reply #82016-11-18
Измерение температуры с помощью термопар осуществляется на основе следующей формулы: E(tизм, 0) = E(tизм, tхол) + E(tхол, 0). Следовательно, когда термопара находится при комнатной температуре, температуры холодного и горячего концов совпадают, и термопара не генерирует термоэлектрического потенциала, то есть её выходное значение равно E(tизм, tхол) = 0 мВ; При температуре холодного конца 25°C существует значение E(t_холод, 0); следовательно, E(t_измерение, 0) = E(t_холод, 0), что соответствует значению в мВ при температуре 25°C. Поэтому на дисплее DCS отображается значение 25°C.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.