Thread Content
Вопрос: На резервуар для хранения нитрата (давление в резервуаре 5 кПа) необходимо устанавливать вентиляционный клапан и пожарный предохранитель? Следует ли учитывать экстренную сброску избыточного давления в случае пожара? ? ? Как установить люк для экстренного сброса?
Зачем устанавливать пожарный предохранитель? Что в резервуаре может загореться?
:(Нитраты способны разлагать кислородные газы, зачем тебе вентиляционный клапан?
Ничего не нужно, но следует обращать внимание на поглощение выхлопных газов.
Однако в правилах нефтехимической промышленности четко указано, что резервуарам классов А и Б необходимо устанавливать вентиляционные клапаны и пожарные устройства
Не требуется вентиляционный клапан и пожарный предохранитель; достаточно иметь на крыше резервуара клапан для сброса давления. Желательно также иметь трубу для газовой фазы, соединенную с вентилятором, чтобы при впрыске кислоты в резервуар можно было отводить пары кислоты в устройство для обработки отходящих газов.
Если есть вентиляция, то бак не будет сдуваться. Вентиляция размещается на верхней части бака, а затем направляется вниз с помощью изгиба, чтобы предотвратить попадание дождевой воды.
Сброс должен идти в устройство для обработки отходящих газов, верно?
Достаточно использовать струю воды. Следите за глубиной погружения трубы для подачи жидкости: не допускайте возникновения отрицательного давления, иначе корпус может пострадать, а вода может попасть в резервуар — это приведет к серьезным авариям