Thread Content
Уважаемые технические специалисты: у оборудования Yokogawa CS3000 возникают проблемы при связи с картой ALR121 и приборами, находящимися на площадке. В данном случае используется модуль MTL838 для связи с приборами типа MTL831. На площадке установлено 16 термопар; прошлой ночью температура во всех этих приборах резко изменилась – сначала она сразу же вернулась к нулю, а затем снова стала нормальной. Что могло стать причиной этого? Как это можно исправить?
У нас в организации тоже была похожая проблема: все 121 коммуникационная карта в одной линии управления одновременно вышли из строя. Но самостоятельно не восстановилось.
О, а как вы с этим справляетесь? Я просто хочу выяснить причину, чтобы предотвратить повторение подобного, ведь колебания в 16 точках одновременно сильно влияют на процесс! Спасибо!
Необходимо проверить как ALR121, так и MTL838: например, стабильность питания, надежность подключения и крепость проводов. После проверки, если снова возникнут подобные проблемы, останется только заменить компонент для устранения неисправности.
Спасибо! Хорошо, мы тоже постоянно следим за ситуацией. С момента последнего возникновения этой проблемы она больше не встречалась.
У нас такая ситуация: все устройства ALR121 в этой контрольной станции не работают, индикаторы не светятся, а статус карт в системе отображается как красный ×. В верхней правой части появляется цифра «2». Это означает неисправность BUS2; после повторной установки второго CPU все возвращается в норму, однако коренная причина проблемы остается неизвестной.