Thread Content
Вопрос: в крупном резервуаре под атмосферным давлением высотой 10 м на верхней части установлен ультразвуковой датчик уровня жидкости. Необходимо ли также устанавливать датчик уровня непосредственно на боковой стороне резервуара? ? ? Какова основа? ?
Но главный инженер сказал, что с места невозможно это увидеть, нужно лицезреть уровень жидкости непосредственно на месте? ? Какова основа? ?
Использование ультразвуковых датчиков уровня — пустая трата средств. Лучше всего использовать датчики, расположенные непосредственно на месте; это двойная защита от сбоев в системе передачи данных
В некоторых заводах на резервуарах действительно имеются два индикатора уровня жидкости: один — это ультразвуковой или поплавковый датчик уровня, сигнал от которого передается в пульт управления для отображения операторам, работающим в данный момент, чтобы они могли проверять уровень жидкости. На боковой стороне резервуара установлены магнитные переключатели уровня или стеклянные трубки-индикаторы, что позволяет операторам получать наглядную информацию на месте. Эти два фактора не противоречат друг другу; их можно сравнить. Кроме того, это помогает избежать ситуаций, когда невозможно определить уровень давления. В химической промышленности необходимо иметь двойную систему безопасности. Более того, на многих реакторах установлены два манометра.
По-видимому, существует такое требование: в резервуарах должны быть установлены датчики уровня жидкости непосредственно внутри резервуара. У меня есть радиолокационные уровнемеры с дальним управлением, а на месте — механические уровнемеры с рычагами. В промежуточном резервуаре есть только радиолокационный уровнемер
Во всех резервуарах нашего завода, а также в сосудах под давлением (за исключением резервуаров для хранения газа), имеются два системы измерения уровня жидкости — непосредственно на месте и на расстоянии. Каждый месяц специалисты по приборам проводят калибровку этих систем.
Есть возможность более наглядно видеть уровень жидкости непосредственно на месте. Кроме того, даже в случае неисправности датчика удаленного контроля, уровень жидкости можно увидеть на месте. То же самое касается и ситуации, когда на производстве уже имеются датчики давления — все равно необходимо устанавливать манометры непосредственно на месте
На месте обязательно необходимо установить устройство, которое будет служить инструментом для наглядного контроля. Кроме того, оно может действовать в сочетании с устройствами для дистанционного управления, что обеспечивает дополнительную защиту. Многие наши резервуары оснащены именно такими устройствами