Thread Content
На месте установлены приборы для обогрева паром; клапаны для подачи и возврата воды открыты на полную мощность. Позади дренажного устройства находится дополнительный канал для отвода воды. Если закрыть клапан подачи воды и включить дополнительный канал, через некоторое время начнет течь горячая вода. Если закрыть клапан возврата воды и также включить дополнительный канал, трубы нагреваются. Однако если одновременно открыть клапаны подачи и возврата воды, спустя несколько часов трубы замерзают. . . . У кого-нибудь из морских друзей бывало что-то подобное? Или есть ли какая-нибудь информация по теплоснабжению с помощью пара? Может быть, дело в том, что я недостаточно хорошо это понимаю? Спасибо всем!
Трубопровод для возврата воды заблокирован. Или клапан не открыт.
У вентилятора может возникнуть засорение; кроме того, давление в трубопроводе для возврата воды может быть слишком высоким, а давление пара, используемого для обогрева, — недостаточным для того, чтобы под действием этого давления конденсат мог быть направлен в трубопровод для возврата воды.
Похоже, обратное давление конденсатной воды высокое.
Это новая трубопроводная линия? Думаю, пробка в гидроиспарителе заблокировала его, нужно её снять и проверить.
Гидроиспаритель сломался, в трубах слишком много конденсата
Возможно, трубопровод для возврата воды находится слишком высоко, из-за чего давление недостаточно, и вода постоянно скапливается в нем, что препятствует свободному прохождению воды
В общем, между входящей и выходящей водой нет разницы в давлении, из-за чего вода возвращается медленно или вообще не возвращается. Ещё одной возможностью является то, что клапан на главном трубопроводе для возврата воды открыт слишком мало, из-за чего вода не может быстро вернуться обратно.
Утверждение о том, что давление воды, образующейся в результате конденсации пара, недостаточно для того, чтобы заставить эту воду вернуться в резервуар для флэш-конденсации~
Проверьте дренажный узел на наличие засорений, а также проверьте, нет ли проблем с его настройками. Если значение давления слишком высокое. Гидроиспаритель тоже не пропускает воду.