Почему трубопровод с паровым нагревом не нагревается?

2016-11-18View Original

Thread Content

На месте установлены приборы для обогрева паром; клапаны для подачи и возврата воды открыты на полную мощность. Позади дренажного устройства находится дополнительный канал для отвода воды. Если закрыть клапан подачи воды и включить дополнительный канал, через некоторое время начнет течь горячая вода. Если закрыть клапан возврата воды и также включить дополнительный канал, трубы нагреваются. Однако если одновременно открыть клапаны подачи и возврата воды, спустя несколько часов трубы замерзают. . . . У кого-нибудь из морских друзей бывало что-то подобное? Или есть ли какая-нибудь информация по теплоснабжению с помощью пара? Может быть, дело в том, что я недостаточно хорошо это понимаю? Спасибо всем!
Reply #22016-11-18
Трубопровод для возврата воды заблокирован. Или клапан не открыт.
Reply #32016-11-18
У вентилятора может возникнуть засорение; кроме того, давление в трубопроводе для возврата воды может быть слишком высоким, а давление пара, используемого для обогрева, — недостаточным для того, чтобы под действием этого давления конденсат мог быть направлен в трубопровод для возврата воды.
Reply #42016-11-18
Похоже, обратное давление конденсатной воды высокое.
Reply #52016-11-19
Это новая трубопроводная линия? Думаю, пробка в гидроиспарителе заблокировала его, нужно её снять и проверить.
Reply #62016-11-19
Гидроиспаритель сломался, в трубах слишком много конденсата
Reply #72016-11-19
Возможно, трубопровод для возврата воды находится слишком высоко, из-за чего давление недостаточно, и вода постоянно скапливается в нем, что препятствует свободному прохождению воды
Reply #82016-11-19
В общем, между входящей и выходящей водой нет разницы в давлении, из-за чего вода возвращается медленно или вообще не возвращается. Ещё одной возможностью является то, что клапан на главном трубопроводе для возврата воды открыт слишком мало, из-за чего вода не может быстро вернуться обратно.
Reply #92016-11-20
Утверждение о том, что давление воды, образующейся в результате конденсации пара, недостаточно для того, чтобы заставить эту воду вернуться в резервуар для флэш-конденсации~
Reply #102016-11-21
Проверьте дренажный узел на наличие засорений, а также проверьте, нет ли проблем с его настройками. Если значение давления слишком высокое. Гидроиспаритель тоже не пропускает воду.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.