Уровнемер Росмонт с двумя фланцами

2016-11-29View Original

Thread Content

После настройки нулевой отметки у уровнемера Rossmount с двумя фланцами уровень жидкости через некоторое время начинает медленно повышаться. Однако речь идет о пустом резервуаре, в котором нет жидкости — там вообще не должен быть уровня жидкости. В чем же причина? Пожалуйста, объясните всем. Спасибо
Reply #22016-11-29
Посмотрите с помощью пульта управления, каково значение PV; двойные фланцы, вероятно, нужно переместить
Reply #32016-11-29
Изменение температуры в капилляре приводит к изменению измеряемых значений.
Reply #42016-11-29
Похоже, с фальцетом проблема, попробуем заменить его...
Reply #52016-11-29
В чем причина? Была ли произведена миграция? Можно ли подробно описать, как настроить нулевую точку? ? ?
Reply #62016-11-29
После установки передатчика показываемое значение считается нулевым.
Reply #72016-11-29
Сначала производится миграция. Когда баллон пуст, необходимо установить нулевую отметку. В противном случае можно спросить у технического специалиста компании Rosemount плотность силиконовой смазки для заполнения капилляров. Также можно самостоятельно вычислить эту величину, а затем уже провести миграцию. После миграции может возникнуть ещё одна проблема – влияние температуры. Если её значение не слишком велико, то это не составляет проблемы
Reply #82016-11-29
Я думаю, это не так уж и связано с настройкой нуля. Сегодня ноль настраивали три раза; каждый раз после настройки показатель медленно начинал расти. После последней настройки показатель достиг восьмидесяти процентов. Это при условии, что в контейнере нет никакой среды. Кстати, я нахожусь в Кыргызстане, здесь температура около нуля градусов. Это связано с температурой? Есть ли способ это решить? Спасибо
Reply #92016-12-17
Сначала необходимо убедиться, что настройки диапазона измерений верны, а расчеты корректны. Затем следует изолировать оба фланца для предотвращения теплопотерь; после этого нужно оценить эффективность таких мер. Если изоляция фланцев недостаточна, то требуется изолировать капилляры или обеспечить их подогрев. Лучше сделать и то, и другое; достаточно будет поддерживать температуру на уровне около 25 градусов. Это должно помочь
Reply #102016-12-18
Вероятно, нулевой уровень трансмиттера сместился. С трансмиттером что-то не в порядке. При отсутствии содержимого в баке температура влияет на показания, поэтому они не могут самостоятельно подняться до восьмидесяти процентов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.