Ежедневный вопрос по пожарной безопасности, ждем вашего участия.
Thread Content
В одном из зданий установлена автоматическая система пожарной сигнализации. Среди результатов проверки качества монтажа детекторов пожара следующий вариант не соответствует требованиям к монтажу: ( ). А. Горизонтальное расстояние от точечных детекторов дыма, установленных на потолке, до отверстий в пористом вентиляционном потолке составляет 1 м.Б. Расстояние между точечными детекторами температуры, установленными на потолке внутреннего коридора шириной 2 м, составляет 12 м.
В. Вертикальное расстояние от пары инфракрасных детекторов дыма, установленных в атриуме с чистой высотой 12 м, до поверхности пола составляет 11 м; на этой высоте нет никаких препятствий.
Г. Индикаторы сигнализации детекторов дыма в конференц-зале направлены к входу в зал. Укажите ** и дайте объяснение