Вопросы, связанные с расходомерами типа Росмонт

2016-12-02View Original

Thread Content

Распространяющая среда — бутиральдегид, расходомер установлен вертикально, электронная система раздельного типа. При неисправности в процессе работы устройства расходомер внезапно возвращается к нулю; при движении кабеля он снова возвращается в нормальное состояние, или иногда сам восстанавливается без каких-либо действий. Прошу помочь, в чем проблема?:):):)
Reply #22016-12-02
Согласно словам автора поста, следует тщательно проверить, не ослабли ли кабели сигнала. Поскольку расходомер установлен в вертикальной трубе, также необходимо проверить, нет ли вибраций в самой трубе.
Reply #32016-12-02
Особое внимание уделите проверке на наличие ослабления в сигнальных проводах. Кроме того, определите, сколько времени занимает процесс возврата к нулевому состоянию. Если это происходит лишь временно, проверьте защиту сигнальных проводов и их подключение к земле. Были ли учтены факторы, связанные с условиями эксплуатации? Проверьте вибрацию трубопровода
Reply #42016-12-02
Бутиральдегид, несомненно, должен находиться в жидком состоянии. При измерении жидкостей расходомер типа вихревого тока требует, чтобы трубопровод был полностью заполнен жидкостью и чтобы поток в нем был стабильным; поэтому расходомер следует устанавливать в горизонтальных трубопроводах. Поскольку устройство уже установлено на вертикальной трубе, поток жидкости вверх и вниз оказывает сильное влияние на точность измерений. При потоке вверх может проникать воздух, что создает помехи, а при потоке вниз измерения практически невозможны. Проблема в том, что место установки расходомера выбрано неправильно.
Reply #52016-12-02
Автор поста может проверить разъемы кабелей сигнала и измерить напряжение питания.
Reply #62016-12-03
Эффективность датчика вихревых струй во многом зависит от способа установки и результатов расчетов.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.