Уважаемые эксперты, в нашем предприятии используется установка для разделения воздуха марки Hangyang 40000. У нее два блока v1 – v1a и v1b. В процессе работы один из этих блоков работает с постоянной степенью открытия, а другой – под контролем уровня жидкости в нижней колонне. В настоящее время используется молекулярный сит для параллельной обработки воздуха. Во время переключения между режимами работы у блока v1a наблюдаются значительные колебания, что приводит к нарушению нормальной работы установки. Мы уже неоднократно корректировали параметры PID, но это не дало значительного эффекта. Спрашиваю у всех: сталкивались ли вы с похожей ситуацией и как её решили? Есть ли более эффективные способы управления? Спасибо всем! ! !
Не думали ли вы о том, чтобы перевести клапан V1 на ручное управление и посмотреть, удастся ли так стабилизировать его работу?
Ручное управление позволяет поддерживать стабильность. В настоящее время все операции выполняются в ручном режиме. Это довольно странно: при смене молекулярных ситов давление в колонне остается стабильным. В течение всего процесса выравнивания давления с помощью молекулярных ситов его колебания не превышают 3 кПа; при смене ситов колебания давления составляют не более 1 кПа. Единственное, что может меняться, — это количество воздуха. Этого невозможно избежать. У двух молекулярных ситов есть время для параллельной работы, но колебания количества воздуха также не слишком велики — максимальные колебания составляют около 1% от общего количества воздуха. Хотя у нас внизу колонна заполнителем, мне кажется, не должно быть такой чувствительности?
Над этим вопросом действительно стоит хорошенько подумать, нужно больше наблюдать — возможно, тогда вы разберётесь в его сути. Я хотел бы спросить, бывают ли большие колебания обычно?
Обычно бывают колебания, но их амплитуда невелика, и это приемлемо. Работа клапанов также в порядке. Однако сразу после смены на молекулярный сито начинаются сильные колебания у V1. В большинстве случаев система может самостоятельно восстановить стабильность после нескольких колебаний, но иногда сильные колебания приводят к тому, что V1 перестает получать жидкость, и работа системы прерывается. Сейчас пытаются выяснить причину, но ничего не получается объяснить; уровень основной хладагента практически не меняется. На конденсаторе грубого аргона режим V701 также установлен в автоматическом режиме, но этот клапан работает очень стабильно, без каких-либо изменений. Сопротивление в нижней колонне в процессе незначительно увеличивается. Перекачка жидкого азота в верхнюю колонку v3 осуществляется вручную; степень открытия клапана остается неизменной. Давление в верхней колонке в течение этого процесса практически не меняется — менее 1 кПа. Невозможно объяснить причины колебаний давления v1; клапаны были проверены, с ними все в порядке.
Возможно ли, что в процессе смены молекулярных сит регулирующие клапаны компрессора открываются или закрываются, в результате чего ток также начинает сильно колебаться? Каково в этот момент напряжение? Могут ли напряжение и ток в процессе колебаний вызывать помехи в работе некоторых особо чувствительных позиционеров клапанов?
Процесс регулирования давления в молекулярных ситах v1207 контролируется с помощью программы, написанной мной; эта программа работает на основе таблицы с линиями. Также была проведена оптимизация процесса управления молекулярными ситами. Теперь управление компрессором также происходит стабильно — не наблюдается значительных колебаний тока, что не влияет на работу колонн. Для управления мы используем клапаны от компании Samson; их качество очень высокое. Ранее, даже когда колонны подвергались воздействию молний, с этими клапанами не было никаких проблем. Поэтому я считаю, что возникнуть каких-либо помех не должно.
Замените v1a на фиксированную степень открытия и попробуйте снова
На начальном этапе повышения напряжения — это ещё фаза параллельной работы~~ Почему возникает эта проблема?
Я думаю, что стоит начать с параллельной работы. Чтобы снизить колебания давления в нижней части установки, время параллельной работы молекулярного сита составляет 20 секунд — это примерно время работы клапана плюс 5 секунд резерва. После колебаний v1 произошла замена, ведь как изменение уровня жидкости, так и сигналы от датчиков имеют задержку. Но непонятно то, что колебания уровня жидкости возникают и обычно; клапаны также могут нормально регулироваться. На этом этапе кажется, будто происходит усиление этих колебаний, но по данным это не отражается — колебания остаются такими же большими, и выходной сигнал начинает колебаться. Постоянно подозревали проблемы с параметрами PID; пробовали настроить их с помощью самых опытных специалистов, но это не помогло. Кажется, проблема все-таки в самой технологии.
У регулирующего клапана V1207: была ли перенастроена настройка степени открытия? Можно попробовать установить ещё более маленькое значение степени открытия клапана в момент начала работы — это поможет избежать значительных колебаний объема воздуха, поступающего в башню~~