Уведомление Главного управления по контролю качества о публикации первого исправления к «Правилам надзора и управления в области энергосбережения в котельных» (номер 113 за 2016 год)
Thread Content
В связи с реализацией технических норм безопасности специального оборудования Главное управление по контролю качества внесло изменения в некоторые положения «Правил технического надзора и управления энергоэффективностью котлов» (TSG G0002-2010). Эти изменения теперь утверждаются и вступают в силу. Содержание: Приложение. Правила надзора и управления технологиями энергосбережения в котельных (TSGG0002-2010), исправление № 1 (исправления к первому изданию от августа 2010 года). Приложение А изменено на: Приложение А. Показатели тепловой эффективности промышленных котлов. A1. Показатели тепловой эффективности промышленных котлов, работающих на угле, в номинальных условиях эксплуатации. Целевые и предельные значения показателей тепловой эффективности для котлов с слоистым сгоранием приведены в таблице A-1. Таблица A-1. Целевые и предельные значения коэффициента тепловой эффективности котлов с слоистым сгоранием в рабочих условиях по номиналуТопливо | Вид топлива | Низкокалорийность топлива, Qnet.v.ar (кДж/кг) | Номинальная мощность котла по испарению, D (т/ч), или номинальная тепловая мощность, Q (МВт) | D ≤ 20 или Q ≤ 14 | D > 20 или Q > 14 | Коэффициент тепловой эффективности котла (%): целевое значение / предельное значение; целевое значение / предельное значение
Уголь каменный II: 17 700 ≤ Qnet.v.ar ≤ 21 000; 8580 – 8681
Уголь каменный III: Qnet.v.ar > 21 000; 8782 – 8984
Бурый уголь: Qnet.v.ar ≥ 11 500; 8580 – 8782
Примечание A-1: Показатели коэффициента тепловой эффективности котлов, работающих на угле каменном класса I, бедном угле и антраците, определяются в соответствии с показателями для угля каменного класса II, приведенными в таблице A-1. Примечание A-2: Диапазоны содержания летучих веществ на сухой беззолистой основе (Vdaf) для различных видов топлива. Для каменного угля значение Vdaf превышает 20% ; Бедный уголь, 10%<Vdaf≤20% ; Уголь категории II без дыма, Vdaf<6,5% ; Уголь категории III, 6,5% ≤ Vdaf ≤ 10% ; Бурый уголь, Vdaf>37% (аналогично далее). A1.2 Целевые и предельные значения коэффициента тепловой эффективности котлов с горением в пылевом слое в рабочих условиях приведены в таблице A-2. Таблица A-2. Целевые и предельные значения коэффициента тепловой эффективности котлов с пылевым горением в рабочих условиях номинальной работы.
**Топливо**, **Вид топлива**, **Низкокалорийность топлива на единицу массы, Qnet.v.ar (кДж/кг)**, **Коэффициент тепловой эффективности котла (%)**, **Целевое значение**, **Предельное значение**
Уголь каменный I: 14400 ≤ Qnet.v.ar < 17700 → 8782%;
II: 17700 ≤ Qnet.v.ar ≤ 21000 → 9186%;
III: Qnet.v.ar > 21000 → 9288%.
Бурый уголь: Qnet.v.ar ≥ 11500 → 9186%.
Примечание A-3: Показатели коэффициента тепловой эффективности котлов, работающих на бедном угле и антраците, определяются в соответствии с показателями для бурого угля, приведенными в таблице A-2. Примечание A-4: Показатель тепловой эффективности котла, работающего на некачественном угле (основным компонентом которого является угольная шлаковая масса; низкая теплоэнергия на единицу веса такого топлива составляет Qnet.v.ar40%), должен соответствовать заданному для котла уровню тепловой эффективности. Целевое значение определяется в соответствии с значениями тепловой эффективности битуминозного угля, приведенными в таблице A-2. A1.3 Целевые и предельные значения коэффициента тепловой эффективности котлов с внутренним сгоранием (порошкового угля) в рабочих условиях, указанных в спецификациях продукта, приведены в таблице A-3. Таблица A-3. Целевые и предельные значения коэффициента тепловой эффективности котлов с внутренним сгоранием (порошкового угля) при номинальных условиях работы.
Топливо, вид топлива; низкокалорийность топлива на основе его фактических характеристик, Qnet.v.ar (кДж/кг); коэффициент тепловой эффективности котла (%). Целевое значение, предельное значение. Для угля значение берется в соответствии с фактическими результатами анализа топлива – 9288 кДж/кг. Примечание A-5: для котлов, работающих на водно-угольной смеси, предельное значение коэффициента тепловой эффективности должно соответствовать проектному значению; целевое значение определяется в соответствии с данными из таблицы A-3. Показатели коэффициента тепловой эффективности промышленных котлов, работающих на твердых топливах и природном газе, в рабочих условиях по номиналу приведены в таблице A-4. Также в этой таблице указаны целевые значения и предельные значения коэффициента тепловой эффективности для таких котлов. Таблица A-4. Целевые и предельные значения коэффициента тепловой эффективности котлов, работающих на жидком топливе и природном газе, в условиях номинальной работы.
Топливо | Вид топлива | Низкокалорийность топлива на единицу массы, Qnet.v.ar (кДж/кг) | Коэффициент тепловой эффективности котла (%) | Целевое значение | Предельное значение
Жидкое топливо: легкий нефтяной фракт – 9690; тяжелый нефтяной фракт. Природный газ – 9892.
Примечание A-6: Для котлов, работающих на жидком топливе, отличном от легкого и тяжелого нефтяного фрактов, предельное значение коэффициента тепловой эффективности должно соответствовать значению, указанному при проектировании котла. Целевое значение определяется в соответствии с данными из таблицы A-4 для жидкого топлива. Примечание A-7: Показатель тепловой эффективности котлов, работающих на газовом топливе, отличном от природного газа, должен соответствовать установленному значениям тепловой эффективности, предусмотренным для таких котлов. Целевые значения определяются в соответствии с значениями тепловой эффективности при использовании природного газа, указанными в таблице A-4. Показатели тепловой эффективности котлов на биомассе в рабочих условиях номинальной работы приведены в таблице A-5. В этой таблице указаны целевые значения и предельные значения тепловой эффективности для таких котлов. Таблица А-5. Целевые и предельные значения коэффициента тепловой эффективности котлов на биомассе в рабочих условиях по номиналу.
Топливо, вид топлива; низкокалорийность топлива, Qnet.v.ar (кДж/кг); номинальная мощность котла по испарению (D, т/ч) или номинальная тепловая мощность (Q, МВт). Для случаев, когда D ≤ 10 или Q ≤ 7; для случаев, когда D > 10 или Q > 7. Коэффициент тепловой эффективности котла (%): целевое значение, предельное значение. Для биомассы используются фактические значения, полученные в результате анализа топлива: 88, 80, 91, 86. Примечание А-8: используется низкокалорийность топлива Qnet.v.ar