Thread Content
Прошу совета: в определенном месте необходимо разместить по 2 огнетушителя по 1 кг. Но для удобства проведения технического обслуживания можно ли использовать один огнетушитель весом 2 кг?
Эти два — на случай чего, в качестве резерва?
У каждой конфигурации не должно быть меньше 2 огнетушителей.
Нельзя. Точное основание: «Стандарт проектирования оборудования для тушения пожаров в зданиях» GB50140-2005, пункт 6.1.1. Количество огнетушителей, установленных в одном расчетном блоке, не должно быть меньше 2 штук.
Согласно стандартной конфигурации, не экономьте ради удобства и не тратьте ресурсы пожаротушения.
Под вычислительным блоком понимается точка размещения огнетушителя, здание, цех или отделение, или что-то ещё?
В зависимости от места, наши химические предприятия требуют расположения в группы. Ещё нужно ориентироваться на проект пожарной безопасности
Я кратко рассмотрел номер 501402010. Учитывая текущее состояние нашего подразделения, я обнаружил, что все еще существуют проблемы с расположением элементов. Хочу как можно скорее их устранить, чтобы избежать множества проблем при проверке
Под вычислительным блоком понимается пожарная зона или этаж внутри здания. Вычислительный блок не может распространяться за пределы пожарной зоны или этажа. Внутри одного вычислительного блока, с учетом площади, подлежащей защите, и радиуса защиты, необходимо разместить несколько точек размещения огнетушителей. Теоретически, два огнетушителя по 1 кг обеспечивают уровень тушения 2A в сумме, в то время как один огнетушитель весом 2 кг имеет уровень тушения всего 1A, поэтому их нельзя заменять.
Одна причальная площадка, двенадцать огнетушителей, 6 ящиков для огнетушителей. Один огнетушитель весит 1 кг. Можно ли заменить его на двенадцать огнетушителей по 5 кг каждый?