Thread Content
В настоящее время дифференциальный манометр, используемый в системе для измерения расхода через пробку в трубопроводе, показывает значение 40 кПа. Диапазон измерений вторичного прибора составляет 10 т/ч. Сейчас объем пара слишком велик – расход составляет примерно 22–23 т/ч. Прибор для измерения расхода не может этот показатель зафиксировать. Что делать? Неужели придется заменить пробку? ?
Необходимо предоставить производителю новые параметры, после чего производитель пересчитает данные и заново обработает фильтрующую пластину...
Посмотрите, не заблокирована ли пробка в отверстии. Если она заблокирована, разница давлений снижается, и, конечно же, расход также уменьшается
Шаг первый: сначала проверьте систему детекции. Проверка системы включает выявление засоров и утечек в камерах с положительным и отрицательным давлением, проверку динамической нулевой точки, а также определение наличия проблем с датчиком разницы давлений. Желательно также проверить трубопроводы для слива. Если возникнут проблемы, решайте их незамедлительно. Второй шаг: если при проверке всей системы обнаружено никаких проблем, значит, в параметрах проектирования отверстий была ошибка. В этом случае необходимо пересчитать данные и заново изготовить отверстия. Конечно, если нагрузка пара сильно меняется и выходит за пределы диапазона измерений отверстной пластины, рекомендуется использовать расходомеры с широким диапазоном измерений, такие как многопараметрические расходомеры типа вихревых трубок или линейные расходомеры давления марки Spillack.
Пересчитать, чтобы определить, какое значение будет иметь разница давлений для числа 22. После этого сравнить полученные результаты с уже имеющимися расчетами или передать их производителю для подтверждения того, можно ли продолжать использовать пробку для измерения давления и передатчик. Если они еще пригодны к использованию — используем их, а если нет — заменяем их
Диапазон измерений трансмиттера — 40 кПа ; Диапазон измерения вторичного датчика — 10 т/ч ; В настоящее время объем пара составляет примерно 22–23 т/ч. Необходимо передать параметры производителю для пересчёта значения дифференциального давления, а также для расчёта потерь давления. Проверить, можно ли использовать пористую пластину и передатчик. С квадратичными формулами всё просто.
Предоставьте новые параметры производителю перфорированных пластин для проверки: если они подойдут, их можно использовать, а если нет — заменить.
Пересчитать, можно ли продолжать использовать пробку. С передатчиком всё просто: достаточно снова настроить диапазон измерений
Спасибо! Учимся вместе*, совершенствуемся вместе!
Пересчитать пробку: сейчас существует множество программ