Братья-измерительщики с Севера, как вы решаете проблему теплоизоляции и обогрева отдельных измерительных приборов, например, датчиков давления, установленных непосредственно на трубопроводах? У нас есть проект в Ляонине, где минимальная температура опускается до -30 градусов. На государственных дорогах невозможно использовать специальные устройства для защиты приборов от холода. Есть ли какие-нибудь простые способы достичь такого же результата? Я из юга, зимы на севере мне не знакомы!
Приборы и трубопроводы объединены в один корпус; тепло от трубопроводов используется для нагрева приборов.
Терморегулируемая электрическая нагревательная лента, соответствующая вашим требованиям
Оказывается, я использовал обычные термоизоляционные ленты с саморегулируемой температурой для защиты трубопроводов системы пара. Проблема заключалась в том, что при очистке приборов эти ленты сгорали (при температуре 445°C). В этом году я перешел на двухслойную изоляцию; между слоями установлены термоизоляционные ленты. Результат оказался отличным.
Желательно двойная изоляция с встроенным саморегулируемым нагревателем. При прямом подключении нагревателя после слива отходов, если температура среды слишком высока, это может привести к повреждению нагревателя. У нашей компании уже был случай короткого замыкания в нагревательной ленте.
Добавить изолирующую емкость или использовать нагрев трубопроводов в процессе (в этом случае обычно применяются манометры).