Проблема стратегии управления аварийной остановкой насоса из-за низкого давления на входе и высокого давления на выходе у насоса под давлением

2016-03-23View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты, при низком давлении на входе насоса подачи воды и высоком давлении на выходе происходит автоматическое остановка насоса. Как лучше реализовать эту защиту: с использованием датчика давления с электрическим выходом или с помощью PLC (RTU), который считывает давление на входе и выходе и через систему управления запускает процедуру остановки насоса? Какой из этих двух методов безопаснее?
Reply #22016-03-23
Лично я считаю, что первый вариант лучше — не участвовать в расчетах
Reply #32016-03-24
Мы используем первый вариант, аварий ещё не было; второй вариант требует более значительных инвестиций
Reply #42016-03-24
Все возможно, вопрос в точности. Для тонкой химической промышленности используется второй вариант
Reply #52016-03-24
Первый вариант — более простой и надежный: сигнал напрямую поступает в электрический пульт управления. Во втором случае сначала данные поступают в PLC, где происходит логическая обработка, после чего они передаются в электрический пульт управления. Если оператору необходимо контролировать давление перед насосом и после него, то можно использовать только второй вариант.
Reply #62016-03-24
Если уже имеется система PLC, можно попросить отдел автоматики настроить механизм взаимного блокирования. Если же PLC отсутствует, достаточно использовать датчик давления с электрическими контактами для обеспечения взаимного блокирования; при этом необходимо гарантировать его надежность~~
Reply #72016-05-19
Расскажу о своем последнем подходе. Поскольку система PLC уже существует, а давление на входе и выходе насоса для подачи жидкости уже измеряется, рассматривается возможность использования PLC для автоматического остановки насоса ; Позже владелец решил, что манометр с электрическими контактами более надежен, поэтому в итоге была принята следующая схема: сигнал о остановке насоса от системы PLC соединяется последовательно с сигналом о остановке насоса от манометра с электрическими контактами. Таким образом создается двойной механизм защиты. Как вы думаете, друзья?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.