Уважаемые специалисты, при низком давлении на входе насоса подачи воды и высоком давлении на выходе происходит автоматическое остановка насоса. Как лучше реализовать эту защиту: с использованием датчика давления с электрическим выходом или с помощью PLC (RTU), который считывает давление на входе и выходе и через систему управления запускает процедуру остановки насоса? Какой из этих двух методов безопаснее?
Лично я считаю, что первый вариант лучше — не участвовать в расчетах
Мы используем первый вариант, аварий ещё не было; второй вариант требует более значительных инвестиций
Все возможно, вопрос в точности. Для тонкой химической промышленности используется второй вариант
Первый вариант — более простой и надежный: сигнал напрямую поступает в электрический пульт управления. Во втором случае сначала данные поступают в PLC, где происходит логическая обработка, после чего они передаются в электрический пульт управления. Если оператору необходимо контролировать давление перед насосом и после него, то можно использовать только второй вариант.
Если уже имеется система PLC, можно попросить отдел автоматики настроить механизм взаимного блокирования. Если же PLC отсутствует, достаточно использовать датчик давления с электрическими контактами для обеспечения взаимного блокирования; при этом необходимо гарантировать его надежность~~
Расскажу о своем последнем подходе. Поскольку система PLC уже существует, а давление на входе и выходе насоса для подачи жидкости уже измеряется, рассматривается возможность использования PLC для автоматического остановки насоса ; Позже владелец решил, что манометр с электрическими контактами более надежен, поэтому в итоге была принята следующая схема: сигнал о остановке насоса от системы PLC соединяется последовательно с сигналом о остановке насоса от манометра с электрическими контактами. Таким образом создается двойной механизм защиты. Как вы думаете, друзья?