Thread Content
Уважаемые эксперты, скажите, пожалуйста: 1. При установке системы CENTUM VP есть ли разница в процедуре установки программного обеспечения CENTUM на станции инженера и на станции оператора? Я знаю, что разрешения на доступ к панелям инженеров и операторов отличаются, но при установке настройки одинаковы? Могу ли я использовать компьютер, на котором уже установлено программное обеспечение CENTUM VP, для создания образа системы GHOST, с целью последующей установки других операционных станций и станций инженеров? Для этого достаточно будет изменить название компьютера и IP-адрес (на сетевой карте уже настроены соответствующие переключатели) 2. Как настроить два экрана на панели управления системы CENTUM VP?
Процесс установки с диска такой же: при установке автоматически загружаются необходимые компоненты в соответствии с вашими разрешениями
1. Программное обеспечение на станции инженера такое же, как и на станции оператора, только различаются права доступа. Ваш способ «гостинга» работает. 2. Для двухэкранных устройств Yokogawa требуется пакет программ LHS4600-s11 (лицензия)
1. Станции инженера и оператора оснащаются программным обеспечением в соответствии с разрешениями. Между станциями операторов возможно использование инструмента GHOST; в таком случае достаточно заменить файлы с разрешениями. Что касается использования инструмента GHOST на станции оператора для восстановления станции инженера, я этого ещё не пробовал.
2. Для двухэкранного отображения можно приобрести пакет программного обеспечения от компании Yokogawa (по-видимому, минимальная версия поддерживается только для R5), но это не обязательно — достаточно, чтобы видеокарта поддерживала два экрана, или же использовать специальное программное обеспечение для двухэкранного режима
Спасибо всем. Ещё один вопрос: при наличии лицензии на два экрана, как на самом деле её настраивать? Достаточно просто изменить настройки монитора на режим двух экранов? Есть ли в программе Yokogawa ещё параметры, которые необходимо настроить отдельно?
У меня нет разрешения на два экрана, только возможность отображения на двух экранах; необходимо изменить режим отображения в файле .sh на режим окон
Спасибо! Есть разрешение на два экрана — достаточно настроить монитор на режим двух экранов, в программе отдельных настроек не требуется
Лучше скрыть данные каждой машины, потому что у каждой из них есть общие элементы, которые отличаются