Thread Content
Контроль влажности угля, подаваемого в конвертер для его утрамбовки, осуществляется на уровне 9–11%. Как же контролировать эту влажность? В нашем заводе основной метод контроля — это использование человеческого опыта, поэтому уровень влажности остается нестабильным. Есть ли более эффективные способы контроля?
Регулирование расхода воды посредством контроля за расходом угля, автоматическое управление
Можно ли кратко рассказать о технологии? Поток угля можно считать постоянным.
Скажите, пожалуйста, где обычно размещается труба для подачи воды?
10.5, у вас нет контроля за процессом очистки угля?
10.5 Влажность: у вас нет контроля за процессом очистки угля?
Это коксохимический завод, а не угольный, поэтому контроля за процессом очистки угля нет.
Поток воды регулируется в зависимости от потока угля — это автоматическое управление. Даже если поток угля остается постоянным, содержание влаги в угле может варьироваться, поэтому количество добавляемой воды также должно меняться. Как же это контролировать? ?
По опыту, обычно трубу для подачи воды размещают у выхода из измельчителя.
Мы контролируем содержание влаги в угле, подаваемом в печь, на уровне от 10% до 13%. Когда оно падает ниже 11%, включаются распылители воды, расположенные после дробилки.
Последнее изменение в этом посте было сделано wangshaobo 14.01.2017 в 07:41. У нас требуемый диапазон контроля — 9,5–10,5, и очень сложно достичь необходимого уровня качества.