Thread Content
При выборе клапанов с переключателем требуется использование датчиков положения клапана типа «pro*mate limit». Однако я не хочу использовать карточки NAMUR на стороне DCS; я предпочитаю использовать обычные датчики DI, как и в других узлах системы. Хотел бы узнать, существуют ли подходящие датчики близости для таких узлов, а также получить рекомендации по моделям или образцам. Спасибо!
Многие переключатели положения клапанов используют выключатели с сухими контактами.
Датчик близости представляет собой устройство на основе транзисторов; у него нет такого понятия, как «сухие контакты». Чтобы он функционировал, необходимо подать к нему электропитание. Если вы не хотите использовать датчики типа NAMUR, можно воспользоваться датчиками близости с напряжением питания 24 В
Просто выберите выключатель с сухими контактами (а не датчик близости) — так проще с использованием стандартной карты DI.
Здравствуйте, для датчика близости 24 В в DCS используется обычная карта DI? Это 24 В — это напряжение для проверки DI? Кабель с двумя жилами? Спасибо!
У меня на стороне устройства управления клапанами используются микропереключатели, которые подключаются непосредственно к карте DI для автоматического управления — это довольно удобно.
Тогда вам лучше всего проверить рабочее напряжение карточки DI. Как правило, стандартным рабочим напряжением является 24 В
Многие переключатели положения клапанов используют контакты с сухим замыканием
Расскажите, пожалуйста, это сигнал с сухими контактами?