①В третьем издании руководства по проектированию промышленных и бытовых электросетей указано, что в условиях повышенного риска взрыва кабели должны проходить через трубы, изготовленные из оцинкованной стали. Кто-нибудь знает, в каких норматах это прописано? ②К тому же, почему для подключения электрических кабелей к входам оборудования необходимы гибкие шланги? Разве нельзя просто проложить кабели от кронштейнов прямо к точкам подключения оборудования, без использования гибких шлангов? Есть источник стандарта?
Ваши стандарты, по-видимому, довольно устаревшие. Вы можете проверить, не основаны ли они на старом стандарте GB50058-92. В новых стандартах GB50058-2014 или GB3836.15-2000 не предусмотрено обязательное использование труб для прокладки кабелей. Однако, если трубы не используются, кабели должны иметь защитные элементы, аналогичные тем, что есть у экранированных кабелей.
Цинкованные трубы для прокладки кабелей предназначены в первую очередь для блокировки помеховых сигналов (чтобы не создавать помех и самим не подвергаться им) и для защиты кабелей (от коррозии, чтобы они не порвались). Кроме того, требуется заземление; поэтому при соединении труб с помощью резьбы обязательно следует избегать использования изолирующей ленты. Кроме того, можно прокладывать кабели непосредственно к оборудованию, но не через кабельные лотки; необходимо использовать оцинкованные трубы для прокладки кабелей от кабельных лотков до места расположения оборудования. Кабели, подключаемые оборудование в условиях повторных взрывов, должны иметь уровень защиты не менее IP54 для соответствия требованиям безопасности в таких условиях. Кроме того, предъявляются требования к прочности кабелей на растяжение, поэтому необходимы гибкие трубки или взрывозащищенные разъемы. Кроме того, обычные кабельные трубы не обеспечивают необходимого уровня защиты, поэтому требуется дополнительная взрывозащищенная изоляционная коробка. Когда кабельные трубы прокладываются сверху вниз, также необходимо учитывать вопрос водонепроницаемости.
Способ выполнения: для кабелей длиной до 50 мм необходимо использовать соответствующие взрывозащищенные компоненты. Чтобы кабель типа EXDIICT2 мог проходить через оцинкованные трубы и гибкие трубы, оба его конца должны быть закрыты взрывозащитным герметиком с целью обеспечения взрывозащиты. Перед соединением на резьбовых соединениях оцинкованных труб необходимо нанести проводящую пасту. Для кабелей диаметром более 70 мм обычно используются кабельные лотки; в них размещаются обнаженные провода, а также взрывозащитные выключатели и взрывозащитные гибкие трубы. Затем кабели подводятся в коробки для подключения оборудования, причем щели запечатываются с помощью взрывозащитного клея.
Если нет другого выхода, можно попробовать. Например, при использовании крупных кабелей с соответствием стандарту DN100 и выше возникают проблемы из-за необходимости изгиба оцинкованных стальных труб; радиус изгиба слишком велик, а место для установки недостаточно
Можно найти источник стандарта для требования IP54? Спасибо
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675 Можно ознакомиться с этим постом