Неисправность аналоговых входов PLC 300 от Siemens

2016-12-16View Original

Thread Content

У меня на месте есть 2 модуля AI от Siemens PLC; все сигналы имеют формат 4–20 мА, причем все они подключены полностью. Внезапно все сигналы показали минимальные значения (минус 25% от диапазона), только последняя точка первого модуля показала значение в +25% (очевидно, что и это значение также неверно). Я поочередно отсоединял сигнальные провода каналов, и только когда я добрался до последней точки первого модуля, все каналы, кроме первого канала этого модуля, вернулись в нормальное состояние. Один же канал оставался неисправным; раньше он работал нормально. Я проверил сигнальные провода — у них не было проблем с заземлением, перегоранием или коротким замыканием. У самого модуля также не было ошибок, а остальные модули с дискретными сигналами тоже работали нормально. Сигнал: питание + к индикатору +, отрицательный полюс индикатора к модулю 2 (7, 12, …). . . ), модуль 5 к отрицательному полюсу питания
Reply #22016-12-17
Подтверждено, что сигналы с места работы работают нормально, отсутствуют помехи от источника питания. Тогда выключите питание и перезагрузите. Если это не поможет, обратитесь к производителю
Reply #32016-12-17
Я поменял местами два модуля. Каналы, которые раньше работали нормально, продолжают работать нормально, а те, что работали неправильно, по-прежнему работают неправильно. Таким образом, можно убедиться, что с модулями всё в порядке. Используется генератор сигналов; воздух не подается с стороны предохранителя ; Из модуля можно выстрелить, канал в порядке. Чтобы всё было в порядке, я просто заменил все провода на плате — и всё заработало нормально. В ходе проверки были обнаружены норы крыс-------

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.