У меня на месте есть 2 модуля AI от Siemens PLC; все сигналы имеют формат 4–20 мА, причем все они подключены полностью. Внезапно все сигналы показали минимальные значения (минус 25% от диапазона), только последняя точка первого модуля показала значение в +25% (очевидно, что и это значение также неверно). Я поочередно отсоединял сигнальные провода каналов, и только когда я добрался до последней точки первого модуля, все каналы, кроме первого канала этого модуля, вернулись в нормальное состояние. Один же канал оставался неисправным; раньше он работал нормально. Я проверил сигнальные провода — у них не было проблем с заземлением, перегоранием или коротким замыканием. У самого модуля также не было ошибок, а остальные модули с дискретными сигналами тоже работали нормально. Сигнал: питание + к индикатору +, отрицательный полюс индикатора к модулю 2 (7, 12, …). . . ), модуль 5 к отрицательному полюсу питания
Подтверждено, что сигналы с места работы работают нормально, отсутствуют помехи от источника питания. Тогда выключите питание и перезагрузите. Если это не поможет, обратитесь к производителю
Я поменял местами два модуля. Каналы, которые раньше работали нормально, продолжают работать нормально, а те, что работали неправильно, по-прежнему работают неправильно. Таким образом, можно убедиться, что с модулями всё в порядке. Используется генератор сигналов; воздух не подается с стороны предохранителя ; Из модуля можно выстрелить, канал в порядке. Чтобы всё было в порядке, я просто заменил все провода на плате — и всё заработало нормально. В ходе проверки были обнаружены норы крыс-------