2016-12-16View Original

Thread Content

Прошу совета от экспертов: у датчика разницы давлений Rosemount при подаче питания показатель сбрасывается до 38,26 кПа. С помощью устройства 475 невозможно сбросить этот показатель – постоянно отображается сообщение “Applied process too high”
Reply #22016-12-16
Это датчик абсолютного давления? Вы выполнили настройку Zero trim. Пришлите модель
Reply #32016-12-16
Если я прав, тогда используйте приборы Emerson 475, чтобы восстановить настройки завода. Если всё пройдёт хорошо — отлично, а если нет — вернитесь на завод. Думаю, всё должно получиться. Если нет панели управления от Emerson, тогда лучше сразу вернуться на завод
Reply #42016-12-16
Превышена область сброса до нуля. Лучше верните товар и купите модель с большим объемом. Если возврат невозможен, вам останется только установить заголовок на метр выше — думаю, этого будет достаточно.
Reply #52016-12-16
Перед калибровкой необходимо убедиться, что в камерах с положительным и отрицательным давлением отсутствует атмосферное давление или оно равно нулю, а также что во всех разъемах нет посторонних предметов. Если всё это в порядке, тогда вы можете применить метод постепенной нулевой настройки с нескольких точек. Примените положительное давление к отрицательному давлению, чтобы уменьшить разницу между ними и откалибровать прибор; затем устраните отрицательное давление и измерьте давление для откалибровки. Также можно приложить отрицательное давление к стороне с положительным давлением. Если нет инструмента для создания давления, можно использовать рот, чтобы создать положительное давление с одной стороны или отрицательное — с другой.
Reply #62016-12-17
6# Ответ верный, в таком случае можно только настроить миграцию.
Reply #72016-12-17
Проверьте, равен ли параметр нижнего предела значению 38,26 кПа. Чтобы сбросить показатели, нижний предел должен быть установлен в 0. Если нет, немедленно возвращайте товар. Устройство и так неисправно, рекомендуется не пытаться его мигрировать — это рискованно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.