Проблемы безопасности, связанные с поглощением выбросов отходящих газов с помощью системы отрицательного давления на территории складских зон

2016-12-21View Original

Thread Content

Кислотные вещества, находящиеся в резервуарах, такие как хлористоводород и фосфорная кислота, в пасмурную погоду при контакте с влажным воздухом начинают выделять газы. При использовании устройств для откачки отходящих газов внутри резервуара образуется вакуум, что может привести к повреждению резервуара. Какие меры можно принять или какие устройства установить для предотвращения возникновения вакуума внутри резервуара и обеспечения его безопасной работы?
Reply #22016-12-21
Не соединяется с выпускным отверстием, находится на определенном расстоянии. Желательно, чтобы вход для вакуума имел форму рупора, а отверстие для слива жидкости из резервуара выступало немного внутрь этого рупора. Может поглощать туман, не создавая при этом чрезмерного отрицательного давления в резервуаре.
Reply #32016-12-21
Мы не до конца знаем ваши реальные условия, но у нас здесь есть резервуар для концентрированной серной кислоты (98%), к которому проложена труба для слива кислоты в канаву. На этой трубе установлено устройство для осушения; внутри него находится большое количество сушителя, который регулярно заменяется. Кроме того, интересно, можно ли на вашем резервуаре установить устройство газовой изоляции, которое бы поддерживало небольшое положительное давление, и при его снижении поступал воздух внутрь резервуара. (Пример типа письма N2)
Reply #42016-12-22
Можно использовать вентиляционный клапан. Для повышения надежности можно использовать клапан с азотной герметизацией в сочетании с однократным выходным клапаном.
Reply #52016-12-22
По вопросу о том, что можно добавить к этому автономному дыхательному аппарату, я обратился в управление по надзору за безопасностью. Мне ответили, что можно установить устройство для осушения воздуха
Reply #62016-12-22
На верхней части наших резервуаров имеются только отверстие для создания вакуума и отверстие для загрузки. Вчера сотрудники создали вакуум, в результате чего внутри резервуара образовалось вакуумное состояние, что привело к повреждению верхней части резервуара. К счастью, резервуар был пуст, поэтому сам корпус резервуара не пострадал
Reply #72016-12-22
Можно ли установить устройство для контроля давления, которое автоматически останавливает оборудование для вакуумирования, когда давление достигает определенного значения?
Reply #82016-12-22
1. Используется жидкостный уплотнитель; в качестве жидкости для него применяются щелочи, которые служат для поглощения кислотного тумана. На трубке жидкостного уплотнителя установлен клапан сброса. При заливке продукта в резервуар клапан сброса закрывается, а при выгрузке он открывается, чтобы предотвратить образование вакуума внутри резервуара. 2. Если диаметр отверстия для отрицательного давления, о котором говорит автор, достаточно велик, то к фланцу этого отверстия можно приварить две трубы: одну — к вентилятору, а другую — для слива воздуха.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.