Коэффициент концентрации циркулирующей воды

2016-12-24View Original

Thread Content

Каким обычно бывает коэффициент концентрации циркулирующей воды? Каковым должен быть максимально допустимый уровень электропроводности?
Reply #22016-12-24
Коэффициент концентрации циркулирующей воды должен контролироваться на уровне примерно 3 раза; максимальное значение не должно превышать 4 раза. Проводимость обычно не превышает 1000 мкС/см
Reply #32016-12-26
Коэффициент концентрации определяется в зависимости от качества воды, используемой для пополнения запасов воды, а также от условий эксплуатации. Он не должен быть ни слишком высоким, ни слишком низким. Проводимость можно определить на основе коэффициента концентрации
Reply #42016-12-26
Во-первых, уровень электропроводимости зависит от коэффициента концентрации, который определяется требованиями к подаче воды и используемого оборудования. При слишком высоком коэффициенте концентрации растут затраты на обработку воды; кроме того, необходимо учитывать расходы на обработку сточных вод и затраты на подачу воды. Поэтому необходимо учитывать все факторы в целом.
Reply #52016-12-30
Примерно в 3,4 раза. Высокая ли концентрация соли в воде?
Reply #62017-01-03
Коэффициент концентрации зависит от качества воды, используемой для пополнения запасов, а также от уровня контроля над ингибиторами коррозии и осадочных веществ. С точки зрения экономии воды и эффективности эксплуатации, коэффициент концентрации должен быть не менее 3. При условии, что средства, используемые для этой цели, позволяют это, более подходящим значением будет 4–5. При ещё более высоких значениях стабильность качества воды существенно снижается, а экономическая эффективность эксплуатации почти не изменяется. ,
Reply #72017-01-03
Коэффициент концентрации зависит от качества воды, используемой для пополнения запасов, а также от уровня контроля над ингибиторами коррозии и осадконакопителями. С точки зрения экономии воды и эффективности работы оборудования, коэффициент концентрации должен быть не менее 3. При условии достаточной эффективности используемых средств более высокий коэффициент – около 4–5 – является более экономичным вариантом. При коэффициенте, превышающем 4, экономия воды становится менее значительной, однако давление при работе оборудования увеличивается.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.