Thread Content
8 сентября 2000 года на одной из тепловых электростанций произошел несчастный случай, в результате которого пострадали люди. Подробности инцидента: 8 сентября 2000 года второй котел на третьей смене на данной тепловой электростанции работал нормально. В 2:30 давление пара составляло 13,6 МПа, а температура пара — 537°C. Специалисты по химическому контролю попросили операторов котла провести плановую очистку котла. Примерно в 2:40 операторы начали подготовку к очистке; второй помощник оператора вышел для выполнения этой работы. В 2:45 операторы услышали громкий звук, сопровождаемый вибрацией. Операторы, не понимая причины происходящего, сразу же проверили показатели приборов — они не изменились. Выходя наружу, они обнаружили, что из лестничных клеток с обеих сторон котла исходит большое количество пара. Кроме того, клапан для сброса воды в задней части котла был открыт, а клапан для сброса воды в передней части котла также был открыт. В то же время закройте водяные клапаны, расположенные внизу угла D спереди печи и угла B сзади печи. После того как взрывом была остановлена парообразование в трубопроводе, люди отправились на глубину нуля. Там они обнаружили второго печника, лежащего на земле. Его срочно доставили в больницу для лечения. Было установлено, что у него вторая степень ожогов; площадь ожогов составляла 70%. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Он скончался 9 сентября в 22:30 от сердечной недостаточности. После аварии при повторной проверке положения клапанов на месте происшествия было обнаружено, что первичный клапан для сброса воды под углом B за котлом открылся на 1,2 оборота.
Анализ причин аварии: По предварительной оценке, когда помощник печника спускался в нижнюю часть печи для сброса отходов, ему следовало открыть клапаны для сброса воды, расположенные в точках D спереди и B сзади печи. Однако он по ошибке открыл клапаны для сброса воды, расположенные в тех же точках, приняв их за клапаны для сброса отходов. Из-за неплотного закрытия некоторых электрических клапанов пар из высоконапорной системы попал в систему с низким давлением, что привело к разрыву трубопроводов системы сброса воды. Большое количество высоконапорного пара вырвалось наружу, и помощник печника был сметен на землю; он получил ожоги и скончался, несмотря на все попытки его спасти. Операторы плохо знают систему и оборудование, а при сбросе стоков не тщательно проверяют названия клапанов, в результате чего открывают неверные клапаны.
Краткое резюме инцидента: 1. Усилить управление безопасностью во всех аспектах деятельности, повысить интенсивность контроля и корректировок, чтобы обеспечить безопасность производственного оборудования и условий на рабочем месте. 2. Необходимо регулярно проводить различные формы образования в области безопасности, чтобы повысить у сотрудников осведомленность о мерах безопасности и научить их использовать эти меры. 3. Среди основных сотрудников, занимающихся производственной деятельностью, должны регулярно проводиться экзамены по правилам безопасности, чтобы четко определить их обязанности в этой области и укрепить у них осведомленность о вопросах безопасности. 4. Необходимо регулярно проводить обучение всех сотрудников методам оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, особенно чтобы все они хорошо владели методами первой помощи при электротравмах. 5. Усилить управление безопасностью во всех сферах деятельности, повысить эффективность контроля и корректировки, чтобы обеспечить безопасность производственного оборудования и условий на рабочем месте. 6. Во всех гидрофобных трубопроводах материал трубы после регулирующего клапана должен соответствовать материалу трубы перед клапаном, чтобы предотвратить перенапряжение в трубопроводе за клапаном при его открытии.
Незнание технологического процесса — действительно проблема, и она встречается довольно часто~~~~