Для зоны хранения метанола, представляющей собой источник серьезной опасности, необходимо установить дополнительные клапаны отключения. Также требуются кабели, воздух для приборов и т. д. Существуют ли какие-либо правила относительно уровня защиты от взрывов или требований к безопасности для этих компонентов?
Выбор приборов с учетом требований к защите от взрывов определяется на основе предварительного деления зоны на участки с повышенным риском взрыва. Для объектов с высоким уровнем опасности **Управление по надзору за безопасностью требует использования систем SIS; для этого необходимо провести анализ HAZOP -> разработать документ SRS -> затем производитель системы SIS должен выполнить расчеты по параметру SIL
Раньше в зоне хранения баллонов не было контрольных клапанов — там был только радиолокационный уровнемер, работавший с использованием кабельных труб. Теперь планируется установить перекрывающие клапаны, а также использовать мостовые конструкции из стеклопластика и экранированные кабели сечением 2*1,5 при напряжении 220 В. Неизвестно, соответствует ли это требованиям безопасности
Почему 220? У нас в организации всё на 24 В
У наших электромагнитных клапанов напряжение питания — 220 В
Что касается электромагнитных клапанов, то необходимо определить, относится ли соответствующая зона к категории 0, 1 или 2. В зависимости от этого выбирается подходящий электромагнитный клапан. Если речь идет о зоне 0, использование напряжения 220 В приведет к проблемам. См. ссылку: http://baike.baidu.com/link?url=y-ilPnfn8m6_IMiEQ_3n6lEEE33gnB74DZnMXq5BxoNiosmBxBO-djEc_GNO-YQBio0J1MSEce4-t3Df-MyVrJUzM6iuIm5t-RdNulCBMrAMNyZ-LepliFu1U6YG4Ooc. Что касается кабелей, то достаточно, чтобы после затягивания взрывозащищенных соединений не происходило проникновения газов внутрь взрывозащищенного корпуса
Уровень должен быть не меньше IIAT2