Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано shiworkstation 28.12.2016 в 12:06. Мне поручили задание — помочь на заводе диагностировать трубопроводы с аммиаком, идущие от установки для его производства. Это воздушные трубопроводы, простирающиеся от станции испарения аммиака до какого-либо оборудования. Скажите, какие обычно бывают проблемы с трубопроводами для аммиака? Возможные проблемы, которые приходят мне в голову: 1. Прокладка труб с аммиаком строго запрещена через огнестойкие стены ; (Строгое требование, Правила проектирования 6.1.5) 2. Трубопроводы с аммиаком должны быть заземлены для предотвращения электростатического заряда ; 3. Для трубопроводов с аммиаком используются фланцы с соединением пайкой ; (Номинальное давление PN25, обязательно ли использовать фланцы с сваркой?) Фланец с шейкой для сварки плоским способом тоже подойдёт? ) 4. Для трубопроводов с аммиаком следует использовать болты с полным резьбовым шагом в сочетании с гайками шестиугольной формы типа II. 5. Для трубопроводов, проходящих через дорогу, существуют требования к минимальной высоте — не менее 4,5 метра, обычно 5 метров. 6. Для трубопроводов с аммиаком следует использовать специальные клапаны. Есть ли требования к расстоянию между трубопроводами с аммиаком и зданиями, а также к расстоянию между ними и другими трубопроводами? Есть ещё вопросы? Пожалуйста, помогите дополнить информацию — я составлю таблицу, чтобы на месте можно было всё сравнить. Любые возможные проблемы подойдут.
Я думаю, что нескольких пунктов, упомянутых автором, достаточно; для аммиака изоляция не нужна
Я не был на месте, не знаю, как проводить проверку, плохо разбираюсь в этом. Можете посмотреть ответы других пользователей из этого здания — они смогут вам помочь
Довольно полно. Есть ли разница между жидким аммиаком и аммиаком в газообразном состоянии?
Обратите внимание на некоторые структурные недостатки!
3. Для трубопроводов с аммиаком используются фланцы с соединением пайкой; (Номинальное давление PN25, обязательно ли использовать фланцы с сваркой?) Фланец с шейкой для сварки плоским способом тоже подойдёт? Рекомендуется использовать фланцы с шейкой для сварки, и это обусловлено двумя причинами: 1. Сварные швы требуют термообработки, а при сварке в плоскость её провести сложно. 2. Фланцевое соединение, состоящее из фланца, прокладки и штифтов/гайек, представляет собой единое целое. Фланцы с плоским спаиванием обладают низкой жесткостью; при использовании высокопрочных полностью резьбовых штифтов трудно контролировать усилие затяжки, что приводит к утечкам.
Нужно ли учитывать влияние температуры и устанавливать такие элементы, как расширительные изгибы? :lol
Многие маленькие трубки с жидким аммиаком находятся на открытом воздухе, на них образуется иней