Согласно «Правилам пожарной безопасности в архитектуре», резервуары для жидкостей класса С могут находиться внутри зданий, при условии что их объем не превышает 5 кубических метров ? ?

2016-12-29View Original

Thread Content

Согласно «Правилам пожарной безопасности в архитектуре», резервуары для жидкостей класса С могут размещаться внутри зданий, причем их объем не должен превышать 5 кубических метров. Строго говоря, резервуары для жидкостей класса А не могут находиться внутри здания. Возникает вопрос: моя цех по обработке смол находится внутри здания. Для дегазации используется метанол, поэтому требуются 3 резервуара объемом по 5 м³ каждый. Их необходимо разместить рядом с цехом, где находятся смолы. Но согласно правилам, резервуары для жидкостей категорий А и Б не могут находиться внутри здания, верно? ? Как вы это сделали? ? Разве у вас на производственной площадке нет резервуаров для жидкостей классов А и Б? ? ?
Reply #22016-12-29
Промышленные резервуары категорий А и Б, требуемые по технологии, могут быть размещены на производственной площадке, пожалуйста, Сяохунхуа :)
Reply #32016-12-30
На какой статье основано это? ? ?
Reply #42016-12-30
Пункт 3.3.7 «Правил пожарной безопасности в архитектуре».
Reply #52017-08-11
Толкование положения пункта 3.4.6 правил строительства: расстояние между наружным оборудованием, используемым для хранения легковоспламеняющихся химических веществ, и зданием, в котором оно находится, определяется в основном в соответствии с технологическими требованиями; настоящие правила не устанавливают конкретных требований по этому вопросу. Поскольку для наружного оборудования нет требований к расстояниям, внутри можно разместить небольшие резервуары. Если установлены только внутренние резервуары с материалами, то необходимо пересмотреть степень опасности возникновения пожара в здании.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.