Thread Content
В данный момент речь идет о химическом проекте (не нефтехимическом), который относится к проектам с риском взрыва; требуется применение норм для нефтехимической промышленности. Прошу совета у всех: в таблице 4.2.12 Правил по нефтехимии указано расстояние пожарной безопасности между технологическими установками класса А. Следовательно, расстояние между двумя цехами класса А определяется как 25–30 метров, исходя из требований к технологическим установкам класса А. Или соблюдать расстояние между зданиями в 12 м, как требуется строительными нормами, поскольку в нормах для нефтехимической промышленности такое требование не предусмотрено. То есть, считается ли производственное здание класса А технологическим оборудованием (установкой) класса А?
Последнее редактирование этого поста сделал asmedia 29.12.2016 в 23:05. В заявлении Главного управления по надзору за безопасностью говорится, что необходимо строго следовать установленным правилам. Вы уже написали, что нужно руководствоваться нормами для нефтехимической промышленности – так в чем же ещё можно спорить?
Эксперты из одной из организаций сказали мне, что производственные здания категории А относятся к категории зданий, а не к категории технологических установок категории А. Следовательно, они не входят в перечень, указанный в таблице 4.2.12. Я не могу этого понять, поэтому прошу у вас разъяснений
В случае возникновения противоречий следует руководствоваться более строгими стандартами. В настоящее время применяются оба набора правил: здания, как правило, строятся в соответствии с строительными нормами, а технологическое оборудование, находящееся внутри зданий, — в соответствии с нормами для нефтехимической промышленности. Поэтому стоит сравнить, а затем проконсультироваться с экспертом и послушать его мнение. Не цепляйтесь за это и не привязывайтесь.
30 метров, иначе в будущем при приемке работ будет много проблем
Согласен на 30 метров; Выучил*. :):):):)
Одно из важных условий: в вашем генеральном плане указано, что следует руководствоваться строительными нормами? Правила для нефтехимической промышленности? Или точное регулирование? Согласно нефтехимическим нормам, в генеральном плане это ограничение составляет 30 метров.
Решено ли? Есть ли какое-то точное объяснение?
В правилах нефтехимической промышленности указано, что установки, независимо от того, находятся ли они на открытом воздухе или в зданиях, должны соответствовать минимальным стандартам