Thread Content
Прошу совета: допускается ли установка запорного клапана перед предохранительным клапаном? В каком стандарте это четко указано?
Перед предохранительным клапаном также допускается установка клапана, но он должен быть запечатан свинцовой пломбой для поддержания полностью открытого состояния.
У предохранительного клапана установлен корневой клапан, обеспечивающий его полное открытие. Поставить печать
Обычный клапан-заслонка подойдет, не обязательно это должен быть клапан-закрыватель. Можно выделить регулярную настройку.
Нет ничего обязательного или необязательного — это зависит от привычек самих владельцев патентов. Многие зарубежные владельцы патентов налагают строгие требования: на входе и выходе у предохранительных клапанов не допускается установка каких-либо ручных клапанов.
Были изучены положения стандартов, упомянутые на четвертом этаже. Спасибо, четвертый этаж!
В принципе это не разрешается, но для удобства калибровки предохранительного клапана. Во многих местах при проектировании добавляют клапаны у корня. Обычно применяются клапаны с заслонкой, поскольку обратные клапаны служат для регулирования потока среды. Поэтому мало кто устанавливает запорные клапаны. На запорном клапане также устанавливаются свинцовые печати и таблички с запретом на использование!
Кроме того, падение давления перед предохранительным клапаном не должно быть слишком великим
Если у вас есть соответствующие стандарты проектирования, пожалуйста, загрузите их как можно скорее. Пока я видел только клапаны-заглушки; клапанов-обратных я ещё не видел. У клапанов-обратных есть регулятор расхода, что делает их более склонными к засорению, тогда как у клапанов-заглушек такой проблемы при полном открытии не должно возникать. Рекомендуется использовать только клапаны-заглушки.