Thread Content
¿Se puede descargar en el lugar mismo el flujo que sale de la válvula de alivio de presión de la tubería, la cual está diseñada para evitar que la presión del fluido dentro de la tubería sea excesiva? Los tubos están a una altura bastante baja, prácticamente junto al suelo. En los tubos se han instalado pequeñas válvulas de seguridad. Todavía no se han colocado tubos en la salida; no sé si eso será posible ¿O existen requisitos normativos al respecto?
Si se puede realizar la descarga in situ depende de las propiedades del medio en las tuberías
Medios inofensivos como aire comprimido, nitrógeno, gases inertes, vapor y agua pueden ser emitidos en el lugar donde se encuentran, siempre y cuando se tomen medidas de seguridad.
El medio es gas licuado; ¿no significaría eso que los equipos deberían estar a 3 metros de altura, dentro de un radio de 8 metros? ¿Se aplica también este requisito a las válvulas de seguridad en las tuberías?
La nueva ley de protección ambiental no permite la emisión directa en la atmósfera de materiales combustibles o inflamables
El gas licuado debe ser eliminado de forma cerrada. Por lo general, entra en las redes de gas a baja presión y en los tanques de gas.
Parece que no es común utilizar tanques o redes de distribución; he visto en varias fábricas que las válvulas de seguridad de los tanques de gas licuado simplemente se dejan abiertas para liberar el gas. Parece que tampoco hay nadie que se ocupe de eso arriba.