Condiciones técnicas generales para los dispositivos de autoconexión de respaldo en gabinetes de interruptores de baja tensión

2016-09-12View Original

Thread Content

Este mensaje fue modificado por última vez por jennifer12580 el 20-9-2016 a las 17:13. 1. Ámbito de aplicación: Estas condiciones técnicas son aplicables a las licitaciones generales para la adquisición de dispositivos de respaldo de baja tensión. Constituyen los términos técnicos que se incluyen en las solicitudes de licitación o contratos relacionados con dichos equipos. 2. Uso de estándares: El proveedor debe utilizar los **estándares** más recientemente establecidos, así como los estándares del sector e los estándares IEC. Con el consentimiento del cliente, se pueden emplear otros estándares que ofrezcan un rendimiento superior. Los estándares de la industria ya establecen criterios para la clasificación de la calidad del producto; por lo tanto, las características del producto suministrado por el proveedor deben cumplir con los estándares de calidad superior. Cuando las disposiciones de los criterios anteriores difieran de estas condiciones técnicas, prevalecerán estas últimas. 3. Especificaciones del equipo
3.1 Nombre del equipo: Dispositivo de conmutación automática para voltajes bajos de 0,4 kV
3.2 Especificaciones técnicas: Tamaño de la abertura para la puerta: 324 (ancho) × 135 (alto)
3.3 Condiciones ambientales de uso
3.3.1 Altitud: ≤1000 m
3.3.2 Temperatura ambiente: -25°C a +55°C
3.3.3 Humedad relativa: 30% a 95%, sin condensación
3.3.4 Capacidad sísmica: Aceleración horizontal en el suelo: 0,3g; aceleración vertical en el suelo: 0,15g. Se pueden aplicar tres ondas sinusoidales simultáneamente; factor de seguridad: 1,67
3.3.5 Diferencia máxima de temperatura diaria: 25°C
3.3.6 Lugar de instalación: Interior
3.4 Condiciones de operación
3.4.1 Voltaje nominal: 100–240 V en corriente alterna; 24 V en corriente continua
3.4.2 Corriente transitoria máxima: 40 A
3.4.3 Nivel de protección: IP20
3.4.4 Resistencia a impactos: 147 (15 gn) m/s², durante 11 ms
3.4.5 Tiempo de procesamiento: 1 ms para 1000 instrucciones lógicas
3.4.6 Comunicación:
 ⑴ Tipo de puerto: RS485; se puede añadir un adaptador de puerto serie.
 ⑵ Protocolo de comunicación: Mod Bus, modo ASCII.
3.4.7 Características de entrada en corriente continua:
 ⑴ Número de canales de entrada: 14
 ⑵ Voltaje de entrada nominal: 24 VDC (20,4–28,8 V)
 ⑶ Corriente de entrada nominal: 11 mA para IO.0 e IO.1; 7 mA para los demás canales.
 ⑷ Impedancia de entrada: 2,1 kΩ para IO.0 e IO.1; 3,4 kΩ para los demás canales.
3.4.8 Características de salida:
 ⑴ Número de salidas: 10
 ⑵ Corriente de salida: 2 A por canal; 8 A por terminal común.
 ⑶ Carga (resistiva, inductiva): 2 A/220 V en corriente alterna o 2 A/30 V en corriente continua (máximo 1800 operaciones por hora) ; ⑷ Voltaje de aislamiento de los terminales: 1500 V CA, durante 1 minuto. 3.4.9 Vida útil: vida útil eléctrica de al menos 100,000 operaciones ; Vida útil mecánica: mínimo 20 *106 operaciones ; 4. Requisitos de rendimiento y funcionalidad del equipo 4.1 Disposición de los componentes en el panel del equipo En el panel del equipo hay un total de 5 componentes, a saber: 4.1.1 Interruptor de cambio de función El interruptor de cambio de función cuenta con cinco posiciones: “Autoconexión/autoreapertura”, “Autoconexión/reapertura manual”, “Manual”, “Conexión en circuito” y “Control remoto”. 4.1.2 Selección del circuito cerrado mediante interruptor de conmutación: Para ahorrar espacio en el panel, no se utilizan contactos de selección; en su lugar, se emplea un interruptor de conmutación. El interruptor de conmutación tiene tres posiciones: “Desactivar 381”, “Desactivar 382”, “Desactivar 345”. 4.1.3 Luces indicadoras de funcionamiento del dispositivo (o pantalla LCD). 4.1.4 Luces de alarma por fallos y botón de reinicio. 4.1.5 Dispositivo para ajustar el valor de corriente. En el panel del dispositivo para ajustar el valor de corriente, deben tomarse medidas adecuadas para evitar operaciones erróneas. El valor fijo del tiempo no cuenta con un dispositivo de ajuste, pero debe ser ajustable en el programa. 4.2 Implementación de las funciones 4.2.1 El dispositivo de control automático está compuesto principalmente por un controlador programable, placas de circuito y relés de protección contra corrientes de cortocircuito. Según las señales digitales recogidas, se realizan las decisiones lógicas relacionadas con el funcionamiento automático, y se ejecutan las órdenes de apertura y cierre de los interruptores. Esto permite lograr funciones como el acoplamiento eléctrico entre dos líneas de alimentación y los interruptores de conexión, el bloqueo en caso de fallo, y la posibilidad de ajustar el tiempo de retardo en las operaciones de apertura y cierre. 4.2.2 El dispositivo de control automático debe garantizar estabilidad y fiabilidad, independientemente del estado de la fuente de alimentación. Si ambas líneas de alimentación pierden energía, el dispositivo de control automático debe mantener la posición de apertura o cierre de los interruptores de las líneas afectadas y del conector de bus ; Después de que se restablezca el suministro eléctrico, el dispositivo de control automático debe volver automáticamente al estado de funcionamiento anterior a la interrupción del suministro. 4.2.3 Cuando se produce una falla y se cierra cualquiera de los interruptores de entrada o de conexión entre las matrices, el dispositivo emite una señal que bloquea dichos interruptores, impidiendo así su apertura. 4.2.4 El dispositivo de control de autoconexión está instalado en la sala de instrumentación secundaria del armario de conexión entre transformadores. Se pueden añadir puertos de comunicación según sea necesario, para permitir la transmisión de señales relacionadas con la activación y desactivación automática, así como de las señales correspondientes a las acciones realizadas por dicho dispositivo. 4.2.5 Cuando sea necesario realizar una operación de conexión en paralelo, se debe instalar un dispositivo de protección contra la corriente de conexión en el armario de conexiones principales. Este dispositivo está compuesto por un controlador programable que forma parte del sistema de control automático, además de interruptores de selección para la conexión en paralelo y relés de protección contra la corriente de conexión. Dicho dispositivo también debe contar con la función de selección para la conexión en paralelo. La implementación de la función de protección contra corrientes de circuito cerrado es realizada por el controlador programable del dispositivo de control automático. 4.2.6 Los dispositivos de protección basados en microcomputadoras deben contar con una función de autodiagnóstico. Cuando se produce una alarma por fallo, y no es posible determinar la causa del mismo (por ejemplo, si se trata de un fallo en los cables o en el propio dispositivo), es necesario utilizar la función de autodiagnóstico para verificar si el dispositivo funciona correctamente. Se recomienda colocar la abertura de inspección del dispositivo de autodiagnóstico en el lado del mismo. 4.2.7 En cuanto al criterio de ausencia de presión, se eliminan los relés que se encuentran dentro de los armarios 381 y 382. Tanto el criterio como la función relacionada con la ausencia de presión son gestionados por el dispositivo en sí. Se han añadido dos criterios para determinar la ausencia de presión en los puntos 381 y 382. Ambos criterios se obtienen a partir de la entrada del interruptor principal. Además, se procura utilizar circuitos diferentes para cada criterio, con el fin de garantizar la precisión en la detección de la ausencia de presión. 4.2.8 El dispositivo debe ser capaz de enviar las señales de error, incluso en caso de que se produzca una interrupción de energía en ambos circuitos. 4.2.9 El dispositivo debe contar con una función de registro de fallos, que permita registrar las acciones que han tenido lugar anteriormente, así como los valores de la corriente de conexión. Estos datos pueden consultarse in situ, o bien ser transmitidos a través de la interfaz de comunicación, según sea necesario. 4.2.10 Corriente y tiempo de operación para la conexión en paralelo. El valor de referencia para la corriente de operación es de 400 A, mientras que el valor de referencia para el tiempo de operación es de 0 segundos. La corriente de circuito cerrado y el tiempo deben poder configurarse, y ser ajustables de forma continua en diferentes niveles. 4.3. Descripción del estado de funcionamiento: 4.3.1 Funcionamiento automático: Se cuenta con alimentación proveniente de dos fuentes de energía. Cuando no hay voltaje en la salida de baja tensión de cualquiera de los transformadores de distribución, se desconecta el interruptor principal correspondiente después de un tiempo de retardo t1; posteriormente, se vuelve a conectar el interruptor de conexión tras otro tiempo de retardo t2 ; 4.3.2 Autorecuperación: Después de la operación de autoconexión, la tensión en la salida de baja tensión del transformador de distribución del lado afectado por la pérdida de voltaje se recupera. Se espera el tiempo t3 para cerrar el interruptor de conexión entre los circuitos, y luego se espera el tiempo t4 para abrir el interruptor de entrada correspondiente ; 4.3.3 Cuando el interruptor principal de entrada se desconecta debido a una sobrecarga o un cortocircuito, se debe bloquear la activación automática del interruptor de conexión entre los buses ; 4.3.4 Los valores de retardo correspondientes (t1, t2, t3, t4) se establecen mediante un programa de entrada previa, y los ajustes en dichos valores se realizan a través de modificaciones en dicho programa. 4.3.5 Bloqueo: En condiciones normales de funcionamiento, entre los dos interruptores principales de baja tensión y el interruptor de conexión entre las barras, debe existir un mecanismo de bloqueo que impida la conexión del circuito de alimentación. Este mecanismo es implementado por el dispositivo de conexión automática de respaldo ; En el estado de operación en bucle cerrado, el programa de interbloqueo puede ser desactivado por el dispositivo de control automático. Cuando cualquiera de los interruptores 381, 382 o 345 falla, el sistema entra en estado de fallo. En esta situación, se prohíben todas las operaciones de conexión, pero aún es posible realizar operaciones de desconexión. Al mismo tiempo, se enciende la luz roja del botón de reinicio de fallos, indicando que está en estado de bloqueo. Una vez resuelto el problema, primero se debe reiniciar manualmente el disyuntor y, a continuación, se utiliza el botón de reinicio para restablecer todo el sistema. Después de presionar el botón de reinicio, si en ese momento no hay ninguna falla, la luz roja se apaga automáticamente y todo vuelve a la normalidad. 4.3.6 Operación de conexión en circuito: 1) Cuando el dispositivo de control automático se encuentra en el modo de operación “conexión en circuito” y se activa el circuito mediante el interruptor correspondiente, es posible realizar la operación de conexión en circuito a baja tensión. En este momento, se desactiva el programa de enclavamiento eléctrico. 2) El dispositivo de control de conexión automática debe contar con protección contra la corriente de conexión y con una función de selección para realizar dicha conexión; esto se logra a través del interruptor de selección de conexión. 3) El dispositivo de control de conexión automática debe contar con la capacidad de detectar la corriente de conexión. Cuando dicha corriente supera un valor preestablecido (que puede ajustarse en el lugar), el dispositivo debe desconectar, con un retraso determinado (también ajustable mediante programación), el interruptor de entrada o el interruptor de conexión entre módulos seleccionados.
Reply #22016-09-20
Gracias, amigo del mar; ya lo he entendido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.