Thread Content
Actualmente, en el diseño de muchos sistemas contra incendios, los estándares para reabastecer el agua utilizada en estos sistemas no son uniformes. En algunos casos, se exige que se utilice agua dulce como medio para reabastecer el agua destinada a extinguir incendios; en otros casos, se puede utilizar agua subterránea directamente. También existe la opinión de que, para utilizar agua subterránea con este fin, es necesario verificar sus condiciones de calidad. Si el agua subterránea no cumple con los requisitos, es preciso someterla a un proceso de tratamiento previo antes de poder utilizarla como medio para extinguir incendios. Por favor, discutan qué requisitos se exigen para reabastecer el agua de extinción de incendios y qué estándares se pueden tomar como referencia Además, ¿exigirán las autoridades locales encargadas de los servicios de bomberos niveles más bajos de compuestos aromáticos, es decir, niveles inferiores a los requisitos estándar?
Algunas de las empresas con las que he tenido contacto utilizan agua dulce como reabastecimiento para los sistemas de extinción de incendios; En mi opinión, no es muy buena idea utilizar directamente el agua subterránea para reabastecer de agua. (Quizás en algunos lugares la calidad del agua sea algo mejor, pero en muchos otros lugares hay demasiadas impurezas en el agua subterránea. Con el paso del tiempo, esto podría causar obstrucciones en las boquillas de extinción de incendios.) Si realmente se quiere utilizar el agua subterránea, al menos se debe instalar un dispositivo de filtrado ; Además, en algunos lugares existen restricciones estrictas para la extracción de aguas subterráneas.
La norma técnica “Especificaciones para sistemas de suministro de agua para extinción de incendios y grifos de incendio”, GB 50974-2014, establece requisitos relacionados con el uso de fuentes de agua naturales como fuente de agua para extinguir incendios. 4.4.2 Cuando el agua de los pozos se utiliza como fuente de agua para extinción de incendios y se suministra directamente al sistema de suministro de agua para incendios, su nivel más bajo debe ser suficiente para que la bomba pueda extraer agua. El caudal mínimo y la altura de elevación de la bomba deben cumplir con los requisitos necesarios para la extinción de incendios. Además, cuando se necesita un doble suministro de agua para extinción de incendios, deben existir al menos dos pozos. La alimentación eléctrica de las bombas en cada pozo debe corresponder a una carga eléctrica de primer nivel. 4.4.4 Cuando la fuente de agua para extinción de incendios en el exterior proviene de fuentes naturales, deben tomarse medidas técnicas para evitar que hielo, objetos flotantes y partículas en suspensión obstruyan las bombas de agua destinadas a la extinción de incendios. También deben tomarse medidas para garantizar un abastecimiento seguro de agua. Cuando el agua del pozo se utiliza como fuente de agua para extinción de incendios, también es necesario instalar un dispositivo de medición del nivel del agua en el pozo.