Hola a todos. En el sistema CS3000 de Yokogawa, se ha creado un bloque de cálculo llamado Calc, para realizar los cálculos relacionados con algunos puntos de proceso del dispositivo. Ahora quiero desactivar este módulo, pero descubro que su modo solo es “auto”. ¿Es posible desactivarlo sin tener que eliminarlo? Por favor, ayúdenme. Gracias
El método más sencillo es cambiar su modo de inicio de “ejecución periódica” a “procesamiento de un solo uso”, y luego listo. También se pueden escribir scripts en su interior, añadiendo instrucciones IF ELSE END_IF, para decidir, a través del interruptor SW, si se ejecutan las instrucciones que se hayan escrito anteriormente.
¿Se puede también añadir * o ! al principio de la frase? Y cosas por el estilo; luego, al bajarlo, esto indica que la instrucción no se ejecutará. Si en el futuro se quiere volver a usarla, basta con quitar el símbolo y bajarlo de nuevo
Impresionante, Word. Pensé que te dedicabas a la gastronomía.
Al menos, he estado trabajando con el software DCS de Yokogawa durante varios años. Debo saber algo al respecto, ¿no? Aunque he trabajado frente a la pantalla durante años y también he sido influenciado por el entorno en lo que respecta al control, sería muy incómodo si no supiera nada. La verdad es que mis habilidades técnicas no son suficientes; temo que pueda dar malas instrucciones y causar problemas. Por eso, lo mejor es que me quede en la zona de descanso:$
La última edición de este mensaje fue realizada por summeredge el 8 de noviembre de 2016, a las 18:15. La forma más sencilla es cambiar el modo a O/S; no es necesario instalar nada adicional. Basta con hacer clic en el rombo que se encuentra en el panel de control, seleccionar “ITEM”, luego “MODE” y finalmente introducir “O/S”. Si se desea seguir utilizando este modo, basta con cambiarlo a “AUT”
Todavía estás aquí, ¿sigues ocupándote de Yokogawa?
He aprendido que O/S significa “terminar el servicio”, ¿verdad?