Tengo 2 módulos AI de PLC Siemens en el sitio; todas las señales son de 4-20 mA, y todos están conectados al máximo. De repente, todas las señales mostraron el valor más bajo (el -25% del rango), solo el último punto del primer módulo mostró el +25% (obviamente, eso tampoco está correcto). Desconecté uno por uno los cables de señal del canal. Solo cuando llegué al último punto del primer módulo, todos los canales, excepto el primer canal de ese módulo, volvieron a funcionar normalmente. El otro canal, en cambio, siguió sin funcionar. Antes funcionaba bien; también comprobé los cables y no había problemas de conexión a tierra, ni cortocircuitos. El módulo tampoco indicó ningún error. Además, los demás módulos de tipo digital también funcionaban correctamente. La señal utiliza + de la fuente de alimentación a + del instrumento; el polo negativo del instrumento va al módulo 2 (7, 12, …). . . ), módulo 5 a la terminal negativa de la fuente de alimentación
Se confirma que la señal de retroalimentación en el sitio está bien, sin interferencias de alimentación. Entonces, reinícielo después de una interrupción de energía; si no funciona, acuda al fabricante
Invertí los dos módulos; los canales que antes funcionaban bien, siguen funcionando bien, y aquellos que no funcionaban bien, siguen sin funcionar. Así, se confirmó que los módulos están sin problemas. Se utiliza un generador de señales para enviar la señal; no es posible inflar desde el lado del seguro ; Se puede acceder desde el módulo, el canal está bien. Para solucionarlo, simplemente cambié todos los cables del plato, y todo volvió a funcionar normalmente. Tras la inspección, se encontraron nidos de ratones-------