Tanque a presión atmosférica, con apertura en la parte superior (normalmente cuenta con una tapa, pero no está sellado), por lo que se seleccionó un medidor de nivel de una brida. El material en el tanque es una solución acuosa de surfactantes; debido a la agitación, es fácil que se forme espuma. El problema es que, cuando el tanque indica un nivel de líquido determinado, se detiene la agitación (se deja de suministrar o extraer líquido). Después de permanecer en ese estado por un tiempo, el nivel del líquido disminuye, en aproximadamente 20 cm o más. Entiendo que, una vez que se detiene la agitación, la cantidad de material en el tanque deja de cambiar. Incluso si hay espuma, la presión que llega al medidor de nivel de una sola brida no debería variar; es decir, la indicación del nivel no debería cambiar. Pero, si se deja que esté inmóvil por un tiempo, el nivel del líquido realmente disminuye. ¿Cómo entenderlo?
Durante el funcionamiento de la agitación, se forman remolinos en el centro; en ese momento, el nivel del líquido alrededor es más alto que el nivel en el centro. Una vez que cesa la agitación, el nivel medido será el nivel real del líquido (el nivel en el centro y alrededor será el mismo)
Después de que el motor se detiene, el vórtice no cesa de inmediato; pasa cierto tiempo antes de que eso ocurra
Aprende un poco. . . . . :apretón de manos
EJA210A-DMSH2D5A-97DN/NF1: este es el modelo del transmisor, fabricado por Yokogawa. El rango de medición real está ajustado en torno a 30 kPa; no se ha podido determinar el rango nominal
Apenas se puede explicar una ola; normalmente hay que esperar unos 20 minutos, lo cual es bastante tiempo
También he considerado esta perturbación; siempre me parece que el tiempo necesario para que el nivel del líquido se estabilice es bastante largo, alrededor de 20 minutos