Thread Content
ในโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ช่วงนี้ มีการใช้ถังเก็บตัวทำละลายอินทรีย์ และหน่วยออกแบบบอกว่าไม่สามารถใช้เครื่องวัดระดับแบบท่อแก้วได้ อยากถามเพื่อนๆ ว่านี่เป็นข้อกำหนดตามมาตรฐานอะไรกันแน่ครับ? มีการบังคับใช้หรือเปล่า? มีความจำเป็นหรือไม่?
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ เพราะอาจเกิดการชนจนแตกได้ง่าย
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ylwfeishi เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2016 เวลา 11:06 แบบนี้ก็ใช้ไม่ได้เหรอ? เครื่องวัดระดับของเหลวแบบท่อแก้วรุ่น HG5-227-80 นั้น ใช้สำหรับแสดงระดับของเหลวภายในภาชนะต่างๆ เช่น ถัง หอ ถังเก็บ ฯลฯ โดยตรง. อุปกรณ์วัดระดับนี้มีหัวเชื่อมแบบสกรูขนาด M27×1.5 หรือ ZG3/4” ติดอยู่ที่วาล์วด้านบนและด้านล่าง โดยจะเชื่อมต่อกับภาชนะผ่านแผ่นฟลันเจอร์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกัน และสามารถอ่านความสูงของระดับของเหลวภายในภาชนะได้โดยตรงผ่านแผ่นกระจก อุปกรณ์วัดนี้มีลูกบอลเหล็กอยู่ภายในวาล์วทั้งด้านบนและด้านล่าง เมื่อแผ่นกระจกแตกเนื่องจากอุบัติเหตุ ลูกบอลเหล็กจะทำหน้าที่ปิดกั้นช่องทางการไหลของของเหลว ทำให้ภาชนะสามารถปิดสนิทได้เอง และช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวในภาชนะรั่วไหลออกมาอีก ที่ปลายวาล์วของเครื่องมือวัดนั้น มีสกรูสำหรับเปิดช่องระบายไว้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อการเก็บตัวอย่าง หรือใช้เมื่อต้องการระบายของเหลวที่เหลืออยู่ในเครื่องมือวัดออกมาในช่วงการซ่อมบำรุง
มีกฎกำหนดไว้ ห้ามใช้! บังคับ.
เครื่องวัดระดับของแก้วที่ใช้ในท่อแก้วนั้นแทบไม่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเคมีเลย โดยเฉพาะกับสารที่มีความอันตราย ซึ่งห้ามใช้อย่างเด็ดขาด เหตุผลก็คือ หนึ่งคือเมื่อเกิดการกระแทกอาจทำให้เครื่องวัดแตกได้ ส่งผลให้เกิดการรั่วไหล สองคือสารที่มีความเหนียวสูงอาจทำให้เครื่องวัดมีสีเหมือนกับสารนั้น ทำให้มองไม่เห็นระดับของของเหลวได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้เครื่องวัดแบบแม่เหล็กแทน ในกรณีที่เป็นโครงการใหม่ ก็ควรวางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มต้น และควรมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้วย ดังนั้นควรปฏิบัติตามข้อกำหนดในการออกแบบไว้เลย.
ลองดูนะ: http://bbs.hcbbs.com/thread-1565157-1-1.html บางทีอาจจะมีประโยชน์กับคุณก็ได้
ข้อกำหนดนี้เป็นข้อกำหนดตามมาตรฐานใดกันแน่ครับ?