Thread Content
น้ำเสียจะถูกส่งจากถังเก็บน้ำเสียโดยใช้ปั๊มแรงเหวี่ยงไปยังถัง IBC จากนั้นจึงนำไปให้บุคคลที่สามดำเนินการกำจัดต่อไป แต่ปั๊มแบบหมุนเวียนมีอัตราการไหลสูง (40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) ส่วนท่อสำหรับส่งของมีขนาด DN80 โดยมีวาล์วควบคุมอยู่ 1 ตัว และวาล์วควบคุมด้วยมืออีก 2 ตัว ส่วนปลายท่อจะเชื่อมต่อกับถัง IBC โดยใช้สายยาง ดังนั้นจึงสามารถเติมน้ำเข้าไปในถัง IBC ได้อย่างรวดเร็ว แต่พนักงานควบคุมวาล์วด้วยมืออาจทำได้ไม่ดี ซึ่งอาจทำให้น้ำเสียรั่วไหลออกมาได้ ; นอกจากนี้ อัตราการไหลที่เร็วเกินไปยังทำให้ของเหลวกระเด็นออกมาจากถังได้อีกด้วย… ขอถามว่าจะลดอัตราการไหลและอัตราการไหลออกที่ปลายท่อได้อย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำเสียกระเด็นออกมา?
ปิดวาล์วมือให้แน่นก่อนทำการส่งต่อ หรือเพิ่มวาล์วไว้ในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมได้ง่าย
เปลี่ยนวาล์วมือเป็นวาล์วปิด ใช้แผ่นควบคุมอัตราการไหล วาล์วควบคุมแรงดันด้านหลัง และท่อสำหรับการไหลย้อนกลับ
เพิ่มเติม: 1. เปลี่ยนเป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุกถัง; 2. เพิ่มถังกลางอีก 1 ใบไว้ที่ถังบรรจุน้ำเสียและจุดบรรจุขวด เพื่อให้น้ำไหลย้อนกลับไปยังถังบรรจุน้ำเสีย โดยใช้ถังกลางนี้ในการสร้างความแตกต่างของระดับน้ำเพื่อบรรจุขวด ; 3. ทำช่องแยกของเหลว โดยสามารถใส่ถังหลายใบไว้พร้อมกันได้
1. อ้างอิงจากอุปกรณ์เติมน้ำมันของปั๊มน้ำมัน 2. ให้พิจารณาการควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยระบบแปลงความถี่ไฟ
นอกเหนือจากการควบคุมด้วยมือแล้ว วิธีที่มีประสิทธิภาพกว่าคือการใช้วาล์วควบคุมน้ำหนักแบบ WIC โดยนำถังมาวางไว้บนสายพานที่มีเครื่องชั่งน้ำหนัก และติดตั้งวาล์วควบคุมไว้ที่ท่อสำหรับเติมของเหลว เมื่อน้ำหนักของถังถึงค่าที่กำหนด วาล์วควบคุมการเติมจะปิดโดยอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ใช้ถังว่างมาแทนที่ถังที่มีของเท่านั้น วิธีนี้ง่ายและสะดวก ไม่ต้องกังวลเรื่องของเหลวรั่วไหลออกมา และยังไม่ต้องใช้เงินมากอีกด้วย