Thread Content
ช่วงนี้เครื่องทำน้ำแข็งแบบสกรูมีปัญหาเกิดน้ำแข็งเกาะในเวลากลางคืน ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด ระดับของของเหลวในห้องระเหยที่ใช้ไนโตรเจนก็ไม่สูงเลย แล้วเป็นไปได้อย่างไรที่จะเกิดปัญหานี้ขึ้นได้? ขอรบกวนคุณผู้เชี่ยวชาญ ช่วยอธิบายเรื่องเครื่องทำน้ำแข็งให้หน่อยครับ!
น่าจะเกิดจากการที่วาล์วขยายมีค่าการเปิดที่สูงเกินไป หรือความดันของก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาต่ำเกินไป ลองลดค่าการเปิดของวาล์วขยายลง หรือเพิ่มอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการระบายความร้อน (น้ำที่ใช้ในคอนเดนเซอร์) หรือลดอัตราการไหลของน้ำดูก็ได้
ถ้าความบริสุทธิ์ของแอมโมเนียเหลวไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดปัญหามีของเหลวติดมาด้วยได้หรือไม่?
ที่คุณพูดถึงวาล์วขยายนั้น หมายถึงวาล์วควบคุมการไหลของแอมโมเนียในเครื่องทำความเย็นด้วยแอมโมเนียใช่
ก็คือวาล์วควบคุมแรงดันนั่นเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ 4 อย่างของระบบทำความเย็น โดยสารทำความเย็นจะไหลผ่านวาล์วควบคุมแรงดัน เพื่อลดอุณหภูมิและแรงดันก่อนที่จะเข้าสู่ห้องไอน
ที่นี่ไม่มีอุปกรณ์แบบที่คุณพูดถึงหรอก ถังเก็บแอมโมเนียจะถูกส่งตรงไปยังเครื่องทำความเย็นด้วยวาล์วควบคุม
วาล์วกั้นสามารถจำกัดอัตราการไหลได้หรือไม่? เปิดทั้งหมดเลยไหม?
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำแข็ง สามารถดูได้ที่ http://bbs.hcbbs.com/thread-682939-1-1.html ลองดูให้ดีๆ รับรองว่าจะมีสิ่งที่คุณต้องการอยู่แน่นอน!
แน่นอนว่ามีการจำกัดปริมาณการไหล ระดับของของเหลวในเครื่องทำความเย็นด้วยแอมโมเนียก็มีค่ามาตรฐานเช่นกัน!
นั่นก็คือ วาล์วกั้นทำหน้าที่เหมือนวาล์วควบคุมการไหลของของเหลวนั่นเอง
มันไม่ใช่เครื่องระเหยนะ โปรดสังเกตคำพูดให้ดีนะ มันคือเครื่องระเหยแบบซิฟอนต่างหาก~ อย่าไปสนใจระดับของของเหลวเลย คุณควรดูว่าอุณหภูมิการระเหยอยู่ที่เท่าไหร่ต่างหาก คุณสามารถส่งพารามิเตอร์ที่แน่นอนมาให้ฉันได้ ฉันจะวิเคราะห์ให้ทีละข้อเองครับ