เกี่ยวกับการทำงานแบบอินเตอร์ล็อกสำหรับการหยุดการทำงานของเครื่องปรับกระแสไ

2016-10-07View Original

Thread Content

สวัสดีทุกคนค่ะ! สำหรับรูปแบบช่องเครื่องจักรของ Beihua นั้น เมื่อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทั้งหมดหยุดทำงาน ก็จะมีการทำงานของระบบล็อกเกอร์อยู่สองแบบ ได้แก่ ① เมื่อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทั้งหมดหยุดทำงาน ระบบ PCV-218 จะเปิดทันที ส่วนระบบ PCV-228 จะควบคุมให้ความดันในท่อหลักด้านหน้าถังล้างอยู่ที่ 4 KPa ; ZV-219 และ ZV-229 ถูกปิดทั้งหมด โรงอัดไฮโดรเจนและเครื่องกังหันหยุดทำงาน! ②ให้ตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าทั้งหมดหยุดทำงาน และให้ PCV-218 เปิดอยู่ในโหมดเต็มที่ ส่วน PCV-228 ก็ให้เปิดในระดับหนึ่ง เพื่อควบคุมอัตราการไหลของไฮโดรเจน และรักษาความแตกต่างของความดันไว้ ; ZV-219 และ ZV-229 ถูกปิดทั้งหมด โรงอัดไฮโดรเจนและเครื่องกังหันหยุดทำงาน! แน่นอนว่านอกเหนือจากสองวิธีนี้ยังมีวิธีอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การใช้ถังเก็บก๊าซไฮโดรเจน หรือการใช้น้ำเพื่อรักษาความดันของก๊าซไฮโดรเจน เป็นต้น ส่วนวิธีอื่นๆ นั้นจะไม่กล่าวถึงในที่นี้ สภาวะที่ดีที่สุดของแผนการทั้งสองนี้คือ การที่วาล์วต่างๆ สามารถทำงานพร้อมกันได้ แต่ในการทำงานปกติแล้ว โดยทั่วไปแล้วเครื่องอัดไฮโดรเจนและเครื่องกังหันจะหยุดทำงานได้เร็วที่สุด รองลงมาคือความเร็วในการทำงานของวาล์ว ZV และสุดท้ายคือความเร็วในการทำงานของวาล์วควบคุมความดัน PCV จากมุมมองด้านกระบวนการผลิต หากไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้ ก็ควรเปิดวาล์วควบคุมแรงดัน PCV ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงดันสูงเกินไป! ดังนั้น ในการตั้งค่าส่วนใหญ่จึงมีการใช้ฟังก์ชันการเลื่อนเวลา โดยบางกรณีสามารถมองเห็นและตั้งค่าฟังก์ชันนี้ได้บนหน้าจอควบคุม DCS ส่วนบางกรณีก็จะทำงานอยู่ในพื้นหลังของโปรแกรม DCS ขอถามทุกคนหน่อยว่าทำกันอย่างไรครับ?
Reply #22016-10-07
คุณลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการควบคุมความแตกต่างของความดันก็คือวาล์วควบคุม PCV216 และ PDCV226 นั่นเอง หลังจากที่วาล์ว PCV218 และ 228 ทำงานร่วมกันเพื่อหยุดเครื่องจักร วาล์วเหล่านี้จะเปิดออกทั้งหมด และเมื่อความแตกต่างของความดันอยู่ในระดับที่สม่ำเสมอแล้ว ก็สามารถปรับระดับการเปิดของวาล์ว 228 ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม
Reply #32016-10-07
ผมคิดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องแรงดันสูง เพราะวาล์วควบคุมสามารถปรับได้เร็วกว่าวาล์วสวิตช์ โดยทั่วไปแล้ว หัววาล์วหมายเลข 218 และ 228 ในระบบจะมีขนาดเล็กกว่าหัววาล์วหมายเลข 219 และ 229 อีกทั้งยังทำงานได้เร็วกว่า ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดเวลาชะลอการทำงาน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.